4000 грн на місяць

Замена имеющегося теплового счетчика

  • Автор теми Автор теми kirpich2000
  • Дата створення Дата створення
Но, если после того как выключил, подал показания и потом подал еще в конце месяца, то все будет ок.

Хотя с моей точки зрения, в этой системе что-то не правильно. Не должно быть так.
точно не помню, но в системе действительно как то не так
 
Вряд ли Вы правы. Если расход меньше минимально допустимого, о какой точности измерений может идти речь?

так как бы для этого и есть паспорт изделия с его ттх , еси при соблюдении режима работы по паспорту устройства у тепловых сетей не сходятся их формулы , то навверно чет не то ...
тут или неправильно настроен и соответственно не соблюдается паспортный режим работы или еще какой то неучтенный фактор
да и фирмы устанавливающие данные устройства явно не объясняют как производить регулировку параметров , а это печально т.к. они получают за это бабки
 
у меня в другой квартире нет проблем вообще

коль такой замут с этими счетчиками давайте "набросаем статистику" для выявления безпроблемных и проблемных счетчиков , именно для наших окресностей
Так что дорогие форумчане пишите модели ваших устройств с отнесением ту или иную категорию:пиво:
 
коль такой замут с этими счетчиками давайте "набросаем статистику" для выявления безпроблемных и проблемных счетчиков , именно для наших окресностей
Так что дорогие форумчане пишите модели ваших устройств с отнесением ту или иную категорию:пиво:

счетчик ультразвуковой ladis+gyr ultraheat t 230
Проблеммы те же, что и у тс были, пока не приспособились. Теперь порядок. В эксплуатации 3й сезон.
 
счетчик ультразвуковой ladis+gyr ultraheat t 230
Проблеммы те же, что и у тс были, пока не приспособились. Теперь порядок. В эксплуатации 3й сезон.
Один из ключевых параметров, из-за которого возникают проблемы и вопросы, это параметр Bh - время наработки. По идее, если бы этот параметр менялся только в случае реального расхода, тогда бы проблем не было.
 
счетчик ультразвуковой ladis+gyr ultraheat t 230
Проблеммы те же, что и у тс были, пока не приспособились. Теперь порядок. В эксплуатации 3й сезон.
удивительно, что Ваш счетчик доставлял неудобства, я как раз свой хочу на такой, как у Вас заменить, ведь Ваш счетчик единственный квартирный теплосчётчик который ведёт учёт времени работы при нулевом расходе,
Эта особенность важна если предполагается полное перекрытие системы отопления квартиры в тёплые дни отопительного периода в целях экономии. С любым другим теплосчётчиком, возможна ситуация когда при длительном отключении системы отопления квартиры, за месяц будет выставлен счёт как для квартиры без теплового счётчика.
это написано в его описании, неужели у Вас не так все?!
 
В другой квартире стоит такой SensoStar 2 Engelmann , была одна проблема за 4 лет работы, разница температур меньше 3 градусов, сходил в теплосеть вручную откорректировал, пересчитали, и все ок, включал и выключал в течение месяца исходя из температуры на улице, в этом году сделал поверку (там каждые 4 года надо её делать) и в с начала отопительного периода даже не включал еще.

а вот сейчас в другой квартире такой Счетчик тепла Apator Powogaz ELF DN 15, вот его очень срочно хочу заменить, без нового проекта
 
удивительно, что Ваш счетчик доставлял неудобства, я как раз свой хочу на такой, как у Вас заменить, ведь Ваш счетчик единственный квартирный теплосчётчик который ведёт учёт времени работы при нулевом расходе,
Эта особенность важна если предполагается полное перекрытие системы отопления квартиры в тёплые дни отопительного периода в целях экономии. С любым другим теплосчётчиком, возможна ситуация когда при длительном отключении системы отопления квартиры, за месяц будет выставлен счёт как для квартиры без теплового счётчика.
это написано в его описании, неужели у Вас не так все?!

Свою ситуацию описывала выше) Не просто так пишу, что может быть дело вовсе не в счетчике.
При полном перекрытии системы или при минимальном использовании( у меня краны регулировочные на радиаторах, у вас- термоголовки) и при открытии на полную крана возле счетчика, формулы не сходились, показания- не принимались.

Единственный момент, в теплые дни перекрывать прийдется краны возле счетчика, иначе- то ошибки вываливаются, то формулы не сходятся.
Термоголовки в комплекте со счетчиком адекватно будут работать, если периодически регулировать теплоноситель краном под счетчиком.

Попробуйте через сайт передавать показания, там хотя б ответе приходит причина что не сошлось...
 
Единственный момент, в теплые дни перекрывать прийдется краны возле счетчика, иначе- то ошибки вываливаются, то формулы не сходятся.
Термоголовки в комплекте со счетчиком адекватно будут работать, если периодически регулировать теплоноситель краном под счетчиком
Спасибо! значит либо перекрывать подачу вообще краном возле счетчика
, либо пусть все открыто и термоголовки сами все отрегулируют
 
не совсем так)

Если уезжаете например - перекрываете краны возле счетчика (подача, обратка).

В остальное время- выставляете регулировочный кран под счетчиком на минимум, остальная регулировка- на термоголовках. Тогда адекватно все работает.
 
выставляете регулировочный кран под счетчиком на минимум, остальная регулировка- на термоголовках. Тогда адекватно все работает
т.е. если регулировочный кран возле счетчика будет открыт на полную и термоголовки сами будут регулировать, то возможны ошибки?
 
Почему будут ошибки?

у меня сейчас на счетчике fd =3 каждый раз по ошиьке, как только полностью все радиаторы перекрывала при открытой подаче. при этом F- , т.е кода ошибки нет. В чем прикол- не пойму... не копалась пока в этом вопросе. Но с такими данными показания пока принимают.

и почему счетчикам так не нравится регулировка в квартире- тоже сказать не могу. Может здесь что-то подскажут)
 
"у меня краны регулировочные на радиаторах, у вас- термоголовки..."

краны и термоголовки - это абсолютно разные вещи..:рл: - почитайте на досуге принцип действия термоголовок.

...это если термоголовки на минимуме стоят.

Это = батарея закрыта полностью (в мин. положении термоголовки, - клапан на батарее перекрывается)

На термоголовках выставляете нужную вам температуру в помещении - и все.. забыли про них, не надо бегать "регулировать" каждый день/пол дня и тд.. потеплело на улице или нет, они за вас клапан на батарее поджимают и открывают когда нужно.

p.s. счетчик ультразвуковой (модель не помню, отос ставил), батареи обычные стальные purmo, клапан в комплекте вместе с батареей был, термоголовки danfoss, как выставили на них 20 гардусов два года назад, так и забыл..., ничего кранами обратки и подачи не крутил.:незнаю: ошибки нет.. F--
 
краны и термоголовки - это абсолютно разные вещи..:рл: - почитайте на досуге принцип действия термоголовок.



Это = батарея закрыта полностью (в мин. положении термоголовки, - клапан на батарее перекрывается)

На термоголовках выставляете нужную вам температуру в помещении - и все.. забыли про них, не надо бегать "регулировать" каждый день/пол дня и тд.. потеплело на улице или нет, они за вас клапан на батарее поджимают и открывают когда нужно.

p.s. счетчик ультразвуковой (модель не помню, отос ставил), батареи обычные стальные purmo, клапан в комплекте вместе с батареей был, термоголовки danfoss, как выставили на них 20 гардусов два года назад, так и забыл..., ничего кранами обратки и подачи не крутил.:незнаю: ошибки нет.. F--

Что такое термоголовки знаю, не волнуйтесь. Большинство нынешних термоголовок в минимальном положении не перекрывают полностью радиатор, а устанавливаются в режим "не замерзания" или как он называется. Для перекрытия, если не ошибаюсь, надо снимать термоголовку. В инструкции все должно быть прописано. Еще года 4 назад видела термоголовки с полным перекрытием, в прошлом году- не смогла найти.

А вот краном я спокойно перекрываю радиатор при необходимости.

Но в этой теме не о том речь)

Мне тоже ультразвуковой счетчик ставили в отос. Может у нас немного разные условия, например температура теплоносителя или еще что-то. Радиаторы биметалл, фирму не вспомню. Но дело не в этом.

И еще в позапрошлом году я не подозревала о существовании каких-то проблем с формулами. Спокойно передавала показания, регулировала радиаторы при необходимости. А в прошлом году и теплоноситель стали погорячей делать и зима довольно теплая, приходилось перекрывать батареи. Результат описан выше.

Надеюсь, мой опыт борьбы с теплосетями кому-нибудь пригодится. Т.к. в прошлом году подобной информации найти не смогла.

И еще подозреваю, что у вас не 1к квартира) потребление побольше.... Ну и дом у вас жс1? У нас с тс-да. В жилстроевских домах куча насосов в подвалах, что влияет на скорость теплоносителя например..
 
Ошибаетесь. Любая термоголовка может полностью перекрыть поток. Это сделано для возможности снятия радиатора.

Чтоб перекрыть радиатор надо спец. колпачок или снимать термоголовку. Многие производители сейчас ставят минимальную темп. 5-8 градусов, нулевое положение убирают. нулевое положение уже больше как опция идет... Это подтверждалось словами чуть ли не десятка менеджеров в прошлом году.
На фото - инструкция к данфоссовским тг.

Т.е. по сути радиатор перекрыт, но при падении температуры в помещении до тех же 5 град. - клапан должен открыться, чтоб система не замерзла
 

Вкладення

  • 2019-02-01 08.18.39.webp
    2019-02-01 08.18.39.webp
    100.7 КБ · Перегляди: 183
  • 2019-02-01 08.16.13.webp
    2019-02-01 08.16.13.webp
    72.8 КБ · Перегляди: 183
Назад
Зверху Знизу