Замена имеющегося теплового счетчика

Очень буду признателен людям, которые помогут решить проблему:
В прошлом 2018 году, заключил договор на установку теплового счетчика с компанией "Шевель Групп", которая предложила для установки несколько видов счетчиков, выбрал механический Apator ELF ДУ15, 20, был сделан проект и установлен данный тепловой счетчик, но специалисты данной фирмы не уточнили, что данный счетчик невозможно использовать с термоголовками, т.к. чтобы он нормально работал и принимали его показания в тепло сетях, нужно, чтобы через него проходил объём 0,03 м.куб. в час, у меня однокомнатная квартира, и если сделать проход воды через данный теплосчетчик, указанный в инструкции (чтобы принимали показания тепловые сети), то в квартире стоит жара и термоголовки не нужны , экономии не выходит. В общем оплачиваю за м.куб. за площадь, т.к. показания счетчика не принимают.
Сейчас обратился к ним с просьбой решить вопрос о замене счетчика за мои деньги, на что услышал вежливый ответ, обратитесь через месяц.
Обратился в другую фирму, там ответили, что помогут, но надо делать новый проект.
Просьба следующая: может ли кто-либо помочь заменить один тепловой счетчик на другой без разработки нового проекта? Может кто сталкивался? может кто даст контакт?
 
данный счетчик невозможно использовать с термоголовками
Бред. Тут вообще нет связи.
У моего счетчика минимальный расход 15 литров, у вас 30 литров.
Дальше обычная математика, разберитесь почему не принимают показания, там все понятно.
 
Может быть связи и нет, может и бред, может и не разобрался, просил представителей теплосетей прийти, просил представителя фирмы установившей счетчик, пока молчание...
Поэтому и спрашиваю, может кто-то уже менял счетчик на другой без нового проекта?
Может кто подскажет или поможет?!
 
термоголовки скорее подбирают исходя из типа установленной батареи и способа ее подключения , новый счетчик - новый проект, ввиду того что у них разные хар-ки (сопротивление потоку , пропускная способность ) да и вообще любят у нас проекты лепить там где надо и не надо ...
 
неужели так все грустно (((
 
0,03 м.куб. в час - это 30 литров теплоносителя в час, т.е. 3 ведра. Классная у вас теплоизоляция дома :). Не сарказм

У счетчика 0,03 м.куб. в час - это минимальная пропускная способность, тут вы ничего не поделаете. Ну так уменьшите отдачу тепла батареями. Если у вас стальные радиаторы стандартной формы, то можно наклеить изолон с обратной стороны радиатора, еще можно закрыть тем же изолоном, ну или чем-то посимпатичнее нижние отверстия в радиаторе, чтобы снизить конвекцию. Короче, максимально теплоизолировать батареи :) А одну батарею полностью перекрыть пробовали?
 
Регулируемый байпас между подачей и обраткой сделайте да и все. Нехватало ото еще батареи теплоизолировать )
 
0,03 м.куб. в час - это 30 литров теплоносителя в час, т.е. 3 ведра. Классная у вас теплоизоляция дома :). Не сарказм

У счетчика 0,03 м.куб. в час - это минимальная пропускная способность, тут вы ничего не поделаете. Ну так уменьшите отдачу тепла батареями. Если у вас стальные радиаторы стандартной формы, то можно наклеить изолон с обратной стороны радиатора, еще можно закрыть тем же изолоном, ну или чем-то посимпатичнее нижние отверстия в радиаторе, чтобы снизить конвекцию. Короче, максимально теплоизолировать батареи :) А одну батарею полностью перекрыть пробовали?

Дом жилстрой 1, 9, этажей, топят там очень хорошо, поэтому мне не нужно так сильно и я термоголовками (у меня 2 стальных радиатора с термоголовками) уменьшаю температуру в квартире, иначе можно высохнуть, открывать окна, чтобы отапливать улицу смысла не вижу. Так вот, когда я ставлю термоголовки на минимальный проход теплоносителя через батареи, на счетчике показывает 0,015 м.куб./ч-0,025 м.куб./ч., и сдавая показания в тепло сеть, у меня эти показания не принимают, исходя из моего теплового счетчика, т.к. характеристики этого счетчика таковы, что минимальный расход, для принятия показаний тепло сетью должен быть не менее 0,03 м.куб./ч., в связи с этим приходится платить за площадь, а не по счетчику. Вот и прошу помощи у всех, чтобы этот счетчик поменять на другой без нового проекта.
 
Так зачем его менять, если проще сделать байпас хотя бы с обычным пробковым краником.
Что позволит байпас? и как его можно сделать если есть уже проект без него? и кто его сможет сделать без ведома тепло сетей, и что они попросят за это?
У меня в другой квартире с теплосчетчиком, нет подобных проблем, потому как другой счетчик и термоголовки работают аналогично и показания все принимают.
Вопрос цены, без проекта поменять счетчик 3500, с проектом 6200
Очень хочется с экономить чуток, ведь проект то есть уже, может быть можно внести изменения к проекту на установку нового счетчика?
 
Что позволит байпас? и как его можно сделать если есть уже проект без него? и кто его сможет сделать без ведома тепло сетей, и что они попросят за это?
У меня в другой квартире с теплосчетчиком, нет подобных проблем, потому как другой счетчик и термоголовки работают аналогично и показания все принимают.
Вопрос цены, без проекта поменять счетчик 3500, с проектом 6200
Очень хочется с экономить чуток, ведь проект то есть уже, может быть можно внести изменения к проекту на установку нового счетчика?

Если нижнее подключение батарей, то поставьте снизу батарей такую штуку:
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.


Открываете на такой арматуре байпас (можете перекрывать подачу на батареи или нет, по желанию) и у вас теплоноситель идет сразу в обратку. В итоге потери тепла нет, и проток сохраняется.
 
в прошлом году тоже воевала с теплосетями- не принимали показания примерно по тем же причинам. каждый раз общалась с разными людьми и каждый раз новые версии. То счетчик им не подходит(у нас ультразвуковой), то разница температур не та, то объем теплоносителя большой...

Итог- 3 месяца платили по домовому счетчику, потом позвонила в фирму- установщик. У нас помимо двух запорных кранов (первый на подачу, второй-на обратку), которые всегда должны быть в граничных положениях(либо открыты, либо закрыты), стоит после счетчика дополнительный обычный шаровый кран, который используем для регулировки. Так вот выставляете этот кран в минимальное положение, а дальше уже пусть работают термоголовки.
В том же отосе (не реклама) предлагали целую кучу и специальных регулировочных кранов, но пока и этот устраивает, тк. дальше регулируем батареи.

Что это дает. Уменьшается объем теплоносителя и увеличивается разница температур подачи и обратки. Начинают сходится их формулы) и начинают принимать показания.

К концу месяца вышли на нужные значения. и еще полгода за отопление и гв не платили, такая переплата получилась..

Для справки- сейчас на улице небольшой минус, температура в со 72 градуса- сдохнуть можно, если не регулировать. Сейчас в квартире работает однин радиатор и то на минимуме, иначе - нечем дышать. И это при прикрученном на минимум кране возле счетчика. Так что тс -понимаю)

Если надо- выложу фото, как все смонтировано.
 
Очень буду признателен людям, которые помогут решить проблему:
В прошлом 2018 году, заключил договор на установку теплового счетчика с компанией "Шевель Групп", которая предложила для установки несколько видов счетчиков, выбрал механический Apator ELF ДУ15, 20, был сделан проект и установлен данный тепловой счетчик, но специалисты данной фирмы не уточнили, что данный счетчик невозможно использовать с термоголовками, т.к. чтобы он нормально работал и принимали его показания в тепло сетях, нужно, чтобы через него проходил объём 0,03 м.куб. в час, у меня однокомнатная квартира, и если сделать проход воды через данный теплосчетчик, указанный в инструкции (чтобы принимали показания тепловые сети), то в квартире стоит жара и термоголовки не нужны , экономии не выходит. В общем оплачиваю за м.куб. за площадь, т.к. показания счетчика не принимают.
Сейчас обратился к ним с просьбой решить вопрос о замене счетчика за мои деньги, на что услышал вежливый ответ, обратитесь через месяц.
Обратился в другую фирму, там ответили, что помогут, но надо делать новый проект.
Просьба следующая: может ли кто-либо помочь заменить один тепловой счетчик на другой без разработки нового проекта? Может кто сталкивался? может кто даст контакт?

скорей всего нужно сделать изменение к проекту на 1 листик с указанием какой на какой счетчик меняется и новые характеристики указать. Потом вызвать метролога, распломбировать, поменять счетчик и запломбировать. А проблема вообще в том, что автоматика погодного регулирования системой отопления, которая стоит в подвале, очень плохо настроена, если вообще работает. Я бы проблему с теплового пункта начал решать, так как перетопов таких не должно быть.
 
да , давайте фотку , думаю не только тсу интересен ваш опыт ...

Верхний кран-подача, нижний- обратка, под счетчиком-регулировка


Т.е. даже если поменяете счетчик, проблемма не уйдет. Т.к. на улице тепло, из-за прикрученных батарей и большой скорости теплоносителя, теплоноситель не успевает остывать( разница температур подачи и обратки у вас скорее всего минимальна(у нас было всего 2-3 градуса)).
Вам просто еще не успели все версии проблеммы озвучить видимо )
 

Вкладення

  • 2019-01-30 09.58.16.webp
    2019-01-30 09.58.16.webp
    22 КБ · Перегляди: 276
Любой сантехник и попросит за это максимум 500г
Буду признателен за квалифицированного специалиста, если можно контакт в лс, но не окажется ли, что при таком варианте теряется принцип экономии, ведь количество пройденного теплоносителя все равно придется оплачивать, а я хочу заменить на другой счетчик, показания которого принимает теплосеть, даже если проток воды нулевой?


стоит после счетчика дополнительный обычный шаровый кран, который используем для регулировки. Так вот выставляете этот кран в минимальное положение, а дальше уже пусть работают термоголовки.
у меня тоже стоит это шаровой кран, они его ещё называют балансировочный, так вот я его и на минимум крутил, и сейчас открыл на максимум и все равно ситуация не поменялась, проходит теплоносителя меньше, чем 0,03 м.куб./ч., видимо термоголовки не пропускают большее количество.

Если нижнее подключение батарей, то поставьте снизу батарей такую штуку:
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
да подключение нижнее, но вот посмотреть не вышло, что это за штука такая, может в личку сбросите?

скорей всего нужно сделать изменение к проекту на 1 листик с указанием какой на какой счетчик меняется и новые характеристики указать. Потом вызвать метролога, распломбировать, поменять счетчик и запломбировать
Вот я об этом и прошу, может быть есть у кого опыт или контакт, кто сможет помочь в этом!!!
 
у меня тоже стоит это шаровой кран, они его ещё называют балансировочный, так вот я его и на минимум крутил, и сейчас открыл на максимум и все равно ситуация не поменялась, проходит теплоносителя меньше, чем 0,03 м.куб./ч., видимо термоголовки не пропускают большее количество.

Пока пытаетесь решить вопрос с заменой счетчика, попробуйте оставить этот регулировочный кран в минимальном положении хотя б на 2-3 недели. Чтоб показания выровнялись.

Температура между подачей и обраткой должна стать не меньше 10 градусов, а лучше -больше)
 
Вот я об этом и прошу, может быть есть у кого опыт или контакт, кто сможет помочь в этом!!!

могу помочь, скиньте в личку адрес, и какой счетчик хотите поставить, я узнаю во што это вам обойдется, ну и к.тел.
 
Счетчик менять - несколько тысяч грн выкинете.
Поменять подключение батарей на такое (есть с угловым подключением). Тоже не бесплатно обойдется, но меньше :)

jgacc6.webp


Будете байпасить каждый радиатор в отдельности.
 