Устройство водоснабжения в чешке

Всем привет.

Квартира -- трёшка в чешке, этаж 9 из 9.

Для ремонта хочу понять, как устроено водоснабжение. Смущает полотенцесушитель -- его ввод ответвляется от горячей воды в ванной, а вывод уходит сквозь туалет в подъезд, объединяется с соседским и уходит дальше над дверями лифта на другую сторону подъезда.

Набросал грубую схему для наглядности.

Мои вопросы:
1) куда и зачем проложена труба над дверями лифта? Скажем, стояки горячей и холодной воды у "правой" и "левой" сторон подъезда отдельные, канализация тоже. Зачем эта сбойка?
2) что и когда при таком подключении заставляет воду в полотенцесушителе вообще течь и греть его? По опыту, его периоды нагретости вообще не особо совпадают с пользованием горячей водой в этой квартире;
3) где при такой схеме подключения ставится счётчик на горячую воду? Я так понимаю, после ответвления на полотенцесушитель? Получается, счётчик горячей воды по-любому должен быть в ванной, а не туалете?

Особенно хотелось бы услышать людей, которые в подобных трёшках либо живут, либо делали ремонты.
 

Вкладення

  • water.webp
    water.webp
    11.2 КБ · Перегляди: 434
Кстати, труба на другую сторону подъезда есть только на этом последнем этаже, ниже их нет.
 
Полотенцесушитель обычно в ключается так.
Проверьте, а то что-то не правильно кажется
 

Вкладення

  • .webp
    .webp
    7.1 КБ · Перегляди: 309
1) куда и зачем проложена труба над дверями лифта?

Это циркуляционная труба. Горячая вода по вашему стояку и горячая вода по соседскому объединяются (труба 3/4 дюйма над лифтом последнего этажа). Эта схема может быть и в чешке 12-и этажки и в чешке 9-и этажки.
 
3) где при такой схеме подключения ставится счётчик на горячую воду?
В ванной комнате после "тройника", труба от которого ответвляется вниз. Это и есть подача горячей воды в вашу ванную и кухню.
 
его периоды нагретости вообще не особо совпадают с пользованием горячей водой в этой квартире;
Если использование горячей воды на соседнем стояке более интенсивнее, чем на вашем, то там окажется более горячая вода. И если перекрыть стояк горячей по вашей стороне в подвале или на 1-м этаже (при наличии шарового крана), то у вас все равно будет горячая вода (из циркуляционной трубы) от соседей.
 
а остальные 2 квартиры на этаже? двухкомнатная и однокомнатная через тех.этаж замкнуты?

а вентили предусмотрены на этих трубах?
 
Только циркуляция почти нигде не работает уже. Как только разбор прикращается, например ночью, стояк сразу остывает. (((
естественно, для рециркуляции в доме должен стоять циркуляционный насос
 
Очень интересно, спасибо. Не знал про циркуляцию.

Вообще по опыту очень похоже -- ночью действительно полотенцесушитель остывает, зато днём может быть горячим даже если в этой квартире водой не пользуются.

Горячая вода по вашему стояку и горячая вода по соседскому объединяются
А как именно объединяются? Труба над лифтом просто зеркально входит в аналогичный полотенцесушитель с той стороны?

то у вас все равно будет горячая вода (из циркуляционной трубы) от соседей
Получается, направление тока в трубе над лифтом может быть как в одну сторону, так и в другую?

для рециркуляции в доме должен стоять циркуляционный насос
А где он по идее должен стоять и в каком направлении качать?
 
Подытожу -- как я понял.

В подъезде вроде 4 стояка ГВ? Очевидно, потребления (и соответственно температуры) воды по стоякам могут отличаться. С помощью этой сбойки наверху устроено перетекание воды между стояками, чтобы разница давлений и температур могла уменьшаться. А раньше дополнительно была организована постоянная циркуляция -- допустим, в 2 стояка насос всё время качал воду, а из двух других принимал. Цель в том, чтобы из крана вода шла сразу горячей.

Верно описал?
 