4000 грн на місяць

Выбор стабилизатора напряжения

  • Автор теми Автор теми Alekso87
  • Дата створення Дата створення

Alekso87

Привіт!
Статус: Офлайн
Реєстрація: 07.10.2018
Повідом.: 6
Выбор стабилизатора напряжения

Всем привет. С самим стабилизатором я определился - Элекс Ампер, вопрос стал на сколько Ампер его брать - 40А/50А/63А, дабы не переплачивать (не вижу смысла огромного запаса и лишних трат за не верный выбор) и не прогадать (частое выбивание автоматов).

Живу в 9-ти этажном доме. На площадке установлен 50А счетчик. После него поставил 40А автомат Шнайдер с характеристикой С. В пристройке будет устанавливаться стабилизатор. На самом стабилизаторе установлен автомат на 40А/50А/63А с характеристикой B. После стабилизатора провод идет в квартирный щиток. На вводе установлен 40А автомат Шнайдер с характеристикой С. После этого автомата уже идет множество автоматов с меньшим амперажом.

Список потребителей в квартире

Какие приборы могут быть включены в 1 момент времени (не часто) - стиралка, посудомойка, бойлер, 1-2 конфорки электроплиты.

Напряжение в сети:
1. часто 190В - 230В
2. редко 180В - 240В
3. пики - низ 175В, верх 250В (срабатывало реле напряжения)

В идеальных условиях ~220В в сети, 40А стабилизатор будет выдавать желаемую мощность и сполна выдержит суровые условия по нагрузке которые я описал выше. Автоматы будут работать без каких-либо отключений.

А вот что будет если напряжение в сети просядет до 190В или 180В?

Есть ли смысл покупать более мощный стабилизатор 50А/63А, чтобы его мощность на выходе не так просаживалась и смогла выдержать мои условия эксплуатации?
 

Вкладення

  • 123.webp
    123.webp
    8.4 КБ · Перегляди: 251
  • 456.webp
    456.webp
    30.1 КБ · Перегляди: 217
на стабе не просаживается мощность...
стаб выбирается исходя из пиковых значений потребления - если максимум 50А потребления, то лучше взять на 63А стаб, а если меньше, то соответственно с меньшим током.
 
у меня стоит барьер с амперметром. больше 19 ампер ниразу не видел(все кроме плиты электрическое-духовка, бойлер, скважинный насос и прочая техника). В среднем мощные потребители это 1,5-2 квт это 7-9 ампер, т.е. 5 устройств могут работать одновременно. Еще вопрос что при просадке напруги мощность стабилизатора тоже падает так что смотрите на наиболее частое напряжение и сколько стаб на нем вытянет. Чтоб немного сэкономить бойлер можно мимо стаба включить, будет нагревать на 20 минут дольше.
 
мин и макс мощность это на мин и макс границе входного напряжения
 
на выходе?
а что тогда значит мин., макс. мощность?
Мощность на выходе зависит от напряжения на входе. Чем меньше входное напряжение - тем меньше мощность на выходе и наоборот.

Как раз это и написано в таблице. Для данного аппарата, при входном напряжении 120В, максимальную нагрузку можно подавать не более 6кВа. Если больше - выключится по перегрузу.

Стабилизатор обычно выбирают на ступень больше вводного автомата. В вашем случае 50А это рекомендуемый производителем минимум. Но, конечно, можно и вручную посчитать мощность всех потребителей и выбирать исходя из этого значения.
 
при таких указаных вами значениях напряжения,не вижу смысла покупать стаб!.у вас все замечательно.а вот барьер поставили б.
 
Впереди зима, выбивать реле напряжения будет часто, говорю как было в прошлом году. На реле выставлены пределы 175В - 250В, надоели эти отключения.
 
Электроповерхность на 4 конфорки и электродуховка, везде 1-й фазный ввод.

Как так получилось? Это ваша самодеятельность? Дом с газом?
Вам нужен не стабилизатор, а 3-х фазный ввод!
 
9-ти этажка с газом, по квартирам идет 220В, а зачем 3х фазный то, если элетроповерхности и под 220В идут
 

Вкладення

  • 343434.webp
    343434.webp
    44.2 КБ · Перегляди: 202
6 квт на одну фазу многовато, слишком несиметричная нагрузка, такое лучше на три фазы вешать.
Впрочем все 4 конфорки практически никогда синхронно не включают
 
6 квт на одну фазу многовато, слишком несиметричная нагрузка, такое лучше на три фазы вешать.
с этим согласен, но для 9-ти этажке 380В в квартиру только во сне можно увидеть

Впрочем все 4 конфорки практически никогда синхронно не включают
1-2 в основном используем
 
Для современной домашней техники стабилизатор не нужен. Вся электроника имеет встроенные стабилизаторы. Для электроплиты, чайника и пылесоса он не нужен.
Хуже того Вы можете получить большие проблемы когда купленый стабилизатор не сможет работать с Вашим теликом или компом.
Для современного газового котла нужен Бесперебойный блок питания, это совсем другое.
 
Назад
Зверху Знизу