4000 грн на місяць

блиц вопрос по электрике

Статус: Офлайн
Реєстрація: 11.05.2006
Повідом.: 2729
блиц вопрос по электрике

Ставлю фанкойлы, 3 шт.
Каждый фанкойл имеет электромагнитный клапан, на который автомтика подает 220AC для открытия протока.
На все фанкойлы подачу обеспечивает один циркуляционный насос.
ТО есть, если открыт хоть один клапан, нужно включить насос.
Если бы был один фанкойл, то все понятно - магнитный пускатель, управление от выводов клапан и все ок.
Но фанкойлов три и если запаралелить клапана, то срабатывание любого клапана откроет все остальные.
Пока приходит в голову только запихать в фанкойл маленький БП 220-12 и собрать все три линии по 12В. На циркуль поставить пускатель с катушкой на 12 Вольт.

Или есть покрасивее решения?
 

Вкладення

  • mcquay.webp
    mcquay.webp
    30.5 КБ · Перегляди: 314
Три реле обмотками параллельно фанкойлам.
 

Вкладення

  • 2018507131244.webp
    2018507131244.webp
    28.8 КБ · Перегляди: 303
Эм-м-м, а как же расход? Или насис с ЧП, или дифклапан на байпассе?

А шо за фанки? И не проще ли с 3-ёхходовыми слепить для постоянного расхода?
 
Эм-м-м, а как же расход? Или насис с ЧП, или дифклапан на байпассе?

А шо за фанки? И не проще ли с 3-ёхходовыми слепить для постоянного расхода?

нет, клапана двухходовые. трехходовой внутрь не влезет. итак еле двухходовой туда всунул.
а что расход - клапаны выключены и насос выключен, включен хотя бы один и расход через него.
фанки макквеи подвернулись.
cryin спасибо за мыслю. Возникла еще проще идея - примотать к катушке клапана геркон :)
 

Вкладення

  • P80507-161954.webp
    P80507-161954.webp
    69.4 КБ · Перегляди: 258
  • P80507-190126.webp
    P80507-190126.webp
    31.1 КБ · Перегляди: 258
нет, клапана двухходовые. трехходовой внутрь не влезет. итак еле двухходовой туда всунул.
а что расход - клапаны выключены и насос выключен, включен хотя бы один и расход через него.
фанки макквеи подвернулись.
cryin спасибо за мыслю. Возникла еще проще идея - примотать к катушке клапана геркон :)

Я слышал краем уха про постоянный расход через испаритель :ги:
В случае с одним включенным фанком сопротивление нехило увеличится, утянув за собой расход.
Да и дрочь он/офф получится вместо плавного регулировния.

P.S. Там шота типа клапанов, как в стиралке на подаче холодной воды?.
 
Я слышал краем уха про постоянный расход через испаритель
В случае с одним включенным фанком сопротивление нехило увеличится, утянув за собой расход.
Да и дрочь он/офф получится вместо плавного регулировния.

насрать. говорю же, будет работать на гликолиевый контур.
производитель допускает, на картинке средний рисунок.

P.S. Там шота типа клапанов, как в стиралке на подаче холодной воды?.
да, но от стиралки я не решился, взял с латунным корпусом.
 

Вкладення

  • fancoil.webp
    fancoil.webp
    18.8 КБ · Перегляди: 233
геркон - малоточное устройство.. управлять циркуляционником напрямую не смогут..
релюху полюбому на насос ставить..

ну так проще. три геркона и один пускатель возле насоса.
 
малоточная релюшка.. с обмоткой больше килоома..
пускатель герконам не под силу..

серьезно?

Катушка 50Гц, 12...690В

Срабатывание:
Среднее потребление - 70 (ВА)
Удержание:
Среднее потребление - 7 (ВА)

ток 0,3А, геркон пишут до 4А, проведем натурные испытания.
 
Назад