блиц вопрос по электрике
Ставлю фанкойлы, 3 шт.
Каждый фанкойл имеет электромагнитный клапан, на который автомтика подает 220AC для открытия протока.
На все фанкойлы подачу обеспечивает один циркуляционный насос.
ТО есть, если открыт хоть один клапан, нужно включить насос.
Если бы был один фанкойл, то все понятно - магнитный пускатель, управление от выводов клапан и все ок.
Но фанкойлов три и если запаралелить клапана, то срабатывание любого клапана откроет все остальные.
Пока приходит в голову только запихать в фанкойл маленький БП 220-12 и собрать все три линии по 12В. На циркуль поставить пускатель с катушкой на 12 Вольт.
Или есть покрасивее решения?
Ставлю фанкойлы, 3 шт.
Каждый фанкойл имеет электромагнитный клапан, на который автомтика подает 220AC для открытия протока.
На все фанкойлы подачу обеспечивает один циркуляционный насос.
ТО есть, если открыт хоть один клапан, нужно включить насос.
Если бы был один фанкойл, то все понятно - магнитный пускатель, управление от выводов клапан и все ок.
Но фанкойлов три и если запаралелить клапана, то срабатывание любого клапана откроет все остальные.
Пока приходит в голову только запихать в фанкойл маленький БП 220-12 и собрать все три линии по 12В. На циркуль поставить пускатель с катушкой на 12 Вольт.
Или есть покрасивее решения?