Горят рубильники. фаза С.

Доброго дня!
Имею проблему, в щитовых офисно- производственного здания горят рубильники по фазе С.
Все, начиная от вводного 400А на ТП и заканчивая крайним осветительным на 63 А.
За 2017 год поменяли 4 шт, 400 вводной, перекидкой на 400 и 2 щитовых на 250.
У всех выгорела или крепко подгорела фаза С!
Ток по вводу практически симметричный, 250- 300А, оборудование СССР, медь кругом, ПН2 в медных губках и тд.
По отходящим токи 180-200А, практически не меняется.
Интересный момент, греются даже ПНы по фазе С:confused:

По нагрузкам 3фазным,
3шт 3 фазных мотора на лифтах.(16 -25 кВт)
1шт эл. печь на 40 кВт
штук 150-200 3ф. швейных машинок по 250 Ватт каждая

по 1 фазным,
еще штук 200 швейных однофазных машинак по 250Ватт.
кампутеры штук много.
Освещение общего пользования ЛБ36 50шт, в офисах практически везде светодиодное освещение.
Вся однофазная нагрузка симметрично подключена к 3 фазным вводам.

Это фото одного из погорельцев. Если кому интересно, есть еще 3((

Какие будут мысли?
 

Вкладення

  • .webp
    .webp
    39.7 КБ · Перегляди: 267
Однофазные машины случайно не на этой фазе висят?

Нет, у всех арендаторов 3 фазные вводы и учет.
Может и есть асимметрия, но на чуть чуть.
Всех я не мерял, но на кустовых ЩРах токи по фазам отличаются на 10-20прц не более.
 
Может по этой фазе больше всего ЛЭД-освещения и компов?!

В принципе нельзя исключить такую вероятность, но и проверить практически не возможно.
У меня тоже была мысль о Не естественной нагрузке.
Например, щит, 100А рубильник, ПН2-100а, Т-066 100/5 и 5А счетчик.
Так вот, ПН по фазе С ощутимо греется, при том, что остальные холодные.
Токи 60-70 А по фазам.
ПНы местами менял, та же картина.
мистика блин:незнаю:
 
А чем измерения проводились? Я бы сказал, что аномально большой ток и причина после последнего "погорельца". Или все в разных цепях происходит?
 
синус - условное понятие..
того синуса шо приходит с подстанции - достаточно для нормальной работы всех трансов и асинхронников..
Расскажи это высокочастотным преобразователям, пусть посмеются
 
А чем измерения проводились? Я бы сказал, что аномально большой ток и причина после последнего "погорельца". Или все в разных цепях происходит?

Измерял 2 клещами, СССРовским электромагнитным и кетайцем электронным, показания расходятся, на 10 прц не более, но в принципе совпадают.
Да и токи по фазам не принципиально отличаются.
 
судя по постам ТСа - швейный цех..

какиетамнахуй преобразователи ??? импульсники компов ??? :D:D:D

Да, швейники там есть, и самое интересное, ВСЕ однофазные машинки имеют частотный преобразователь!
Может от туда ноги растут?
 
реактива там должна быть, при таком количестве асинхронников..
но она должна быть почти одинаковая по всем фазам..

там тупо всё ржавое, и неухоженное.. 100 А - это не ток..

Так даже после замены рубильников, зачисткой шин, смазкой и тд. по С все равно греется, у мну нет пирометра шобы фото сделать, на на ощупь нагрев 60-70 С есть.
Схема кустовая, 400А ввод, 2 400А перекидных на 2 параллельных кабелей, рабочий+ резерв, затем отводы на 3 ШР250а и 1ЩР 100а, от них уже идет к потребителям, у всех 3 фазные вводы и учеты, потом раздача по группам.
Так вот, греются ВСЕ вводные рубильники и часть ПНов в группе С.
Суммарный ток по фазам, днем, в пике не превышает 300А.
По реактивке ничего не скажу, конденсаторов нет и промерять нечем.
 
ВСЕ однофазные машинки имеют частотный преобразователь!

Отож. У меня, в начале 90 х случай был. Приходит энергетик и спрашивает: "Откуда в проектной организации днем, с выключенными кондиционерами и всеми розетками, 100 кВт потребляемой мощности? " Оказалось, люминисцентные светильники под потолком, которые никогда не выключались
 
Да, швейники там есть, и самое интересное, ВСЕ однофазные машинки имеют частотный преобразователь!
Может от туда ноги растут?

Скорее всего да.Раскидать бы все однофазки поровну каждой фазе.
 