4000 грн на місяць

Правильное подключение радиатора

  • Автор теми Автор теми ХТС
  • Дата створення Дата створення
Естественно, что отдалённый угол будет прохладнее... Но у Вас в целом нарушена циркуляция, если при открытии байпаса батарея значительно теряет в температуре.

Да циркуляции похоже совсем нет, нижний холодный, а ближний верхний горячий мне кажется от теплоносителя в стояке, а не от циркуляции.
Но я ж говорю, байпас сделан не по правилам, вот и течёт по прямой
 
Да циркуляции похоже совсем нет, нижний холодный, а ближний верхний горячий мне кажется от теплоносителя в стояке, а не от циркуляции.
Но я ж говорю, байпас сделан не по правилам, вот и течёт по прямой

У меня тоже не по правилам, единственное отличие, он не прямой в виду конструктивных особенностей дома, а именно: стояки в стене и разница в высоте между выводами труб миллиметров 200, потому байпас имеет Г-образную форму.
 
Прикрыл байпас меньше чем на половину и пошла циркуляция, дальний кран горячий. Так что с этим всё логично.

Я просто чего решил не смещать байпас - так красивее. И планировал закрытым держать, так бы хоть заузил.

Всё таки предполагаю что нижняя подача, и оставшиеся 2 радиатора делать нижним подключением, да и этот можно при желании переделать потом, правый кран поменять с заглушкой местами и чуть трубы перепаять, оставив стояк с тройником на месте.

Вот только меньше 10-ти секций не хочу ставить, пусть лучше с запасом.
Если регулировать тепло шаровым краном на байпасе, сколько он протянет? )
Может на остальный поставить кранбуксовый?

Труба 20 на байпас и такой кран:
2675_200.webp

Как думаете?
 
Останнє редагування:
Да мне кажется просто вода идёт по наименьшему сопротивлению, тут как бы это и логично.

А вот посмотрите на что набрёл:

⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.


Если предположить что мой вариант нижняя подача, то вот картинка:

diag-2-niz.jpg


Как раз правый нижний угол холодный)

При верхней подаче был бы теплее немного:
diag-2-verh.jpg


если судить по этой статье то мне логичнее делать нижнее подключение.
niz-2.jpg

вот только вопрос нижнее ли у меня и в каждой комнате или чередуется

На тех выходных делал себе отопление. Подключение нижнее, батарея прогревается полностью, причем сразу вся, как не странно. Физика работает :)
Вот фото
SYAZtfyVpwI.webp
 
отопление в квартире слабое, давления не хватет, температура радиаторов низкая, последний этаж. Батареи в квартире теплые не горячии. Поменяли в одной комнате радиатор на 10 секций, дорогой крутой, в итоге греет только верх(((
 

Вкладення

  •  подача.webp
    подача.webp
    5.9 КБ · Перегляди: 150
Мастер с пеной у рта рассказывает, что он правильно подключил. На вопрос почему радиатор только вверху теплый,ответ: нужно насос ставить в подъезде, что б радиатор был равномерной темературы

Стоит вопрос, как лучше теперь переделать? с подключением через верхний патрубок по диагонали или одностаронне-боковое с удлинительной трубкой в нижний коллектор?
 
схемы для нижней подачи - во вложении.
Первый вариант - абсолютный максимум эффективности. Строго для нижней подачи!
Второй вариант - меньше коэффициент затекания теплоносителя в радиатор, возможно потребуется увеличение числа секций относительно нынешнего, процентов на 30 хуже первого.
Третий вариант - вероятно удастся сохранить нынешнее число секций, процентов на 15 хуже первого.

Плюс второго и третьего варианта - они не зависят от направления подачи в стояке. Третий по сравнению с первым и вторым немного ухудшает циркуляцию в стояке.
 

Вкладення

  • 3e927a7fbd7360893d86ff1dec4df34a.webp
    3e927a7fbd7360893d86ff1dec4df34a.webp
    61.6 КБ · Перегляди: 161
  • a79018a1eb9e11df6b229f8ecfa3212d.webp
    a79018a1eb9e11df6b229f8ecfa3212d.webp
    26.9 КБ · Перегляди: 161
  • 7dabbb1164558f499a634950b63af7b7.webp
    7dabbb1164558f499a634950b63af7b7.webp
    38.7 КБ · Перегляди: 157
Прокоментируйте пожалуйста вот такой способ подключния для нижней подачи, кто разбирается. Такое вообще кто то делает? на сколько это правильно?
 

Вкладення

  • ----------------------,--------------.webp
    ----------------------,--------------.webp
    38.5 КБ · Перегляди: 182
  • Screenshot_24.webp
    Screenshot_24.webp
    80.9 КБ · Перегляди: 110
  • .webp
    .webp
    11.2 КБ · Перегляди: 103
Радиатор так и работает, что сверху горячий, снизу еле тёплый. Сверху подаётся теплоноситель, поэтому там горячо. В радиаторе он отдаёт тепло и остывает, потом опускается вниз, поэтому внизу холодно (ну не то, чтобы холодно, просто не горячо) и уходит холодный в трубу обратки. Ну, по крайней мере, у меня в двухтрубной системе так. А в однотрубной могут быть свои "чудеса".
 
А по поводу картинок, однотрубная система предполагает подачу теплоносителя сверху.
Однотрубная система в харьковских, например, 16-ти этажках с нижней подачей, предусматривает подачу теплоносителя именно снизу.
 
А ты задумывался о мощности,производительности
и габаритах насоса при нижней подаче в 16 этажке?

Непонятно, причем тут приплелся вообще насос, если обсуждали схемы подключения...

Да собственно, по умолчанию в 16-ти этажках их нет, теплоноситель подается ХТС. А это - совсем другая история...

Ну а если задуматься, то для дома из 64-х квартир: насос 1,25 кВт, однофазный
Габариты - на картинке.


ЗЫ. А ты задумывался?
 

Вкладення

  • .webp
    .webp
    42.3 КБ · Перегляди: 67
Назад
Зверху Знизу