4000 грн на місяць

ферма для дымохода

  • Автор теми Автор теми olgren
  • Дата створення Дата створення
Статус: Офлайн
Реєстрація: 07.07.2011
Повідом.: 240
ферма для дымохода

img001.webp диаметр патрубка котла 160 мм .

img002.webp

0201.webp

0202.webp

0203.webp

img003.webp

img004.webp

img005.webp


тема создана для того , чтобы мне указали на мои ошибки и недостатки , а так же для предложений своих технических решений.

но не для рекламы , хозсрача , флуда , оскорблений ...






жёлтая стена . это место установки фермы.


P/S

уважаемые модераторы ,

---я не занимаюсь установкой дымоходов .
---я не занимаюсь поиском строителей для установки дымоходов.
---я не торгую дымоходами.
---я не торгую фермами.

на фото мой дом , я хочу проконсультироваться у форумчан , как лучше решить эту техническую задачу.
 
Останнє редагування:
А зачем такая высокая труба?Хватит высоты на полметра выше конька крыши.Но тут еще может сыграть свою роль высота стены на последнем фото.Какое расстояние от дымохода до этой стены?
Еще.А почему ферма,а не просто утепленный дымоход?
 
А зачем такая высокая труба?

на 1 метр выше, чем жековский дом напротив стены жёлтой, моей.

выше конька крыши.

именно так ибо жековский дом 6 метров.

высота стены на последнем фото


уже сыграла. зона подпора ветрового.

Какое расстояние от дымохода до этой стены?

метров 5.

А почему ферма,а не просто утепленный дымоход?


утеплённый дымоход в ферме . ибо высота моей жёлтой котельной всего 3 метра. дальше 7 метров крепить не к чему . буду ставить ферму. с растяжками...
 
уважаемые модераторы ,

---я не занимаюсь установкой дымоходов .
---я не занимаюсь поиском строителей для установки дымоходов.
---я не торгую дымоходами.
---я не торгую фермами.
Снял.
 
Если растяжками, зачем такую массивную? Я бы наверно сделал из 4-х уголков 50-ки внизу прикрепил бы к стене, сквозными болтами. Сам дымоход крепил бы к ферме полосками оцинковки, а потом бы замотал все это дело в утеплитель (возможно).
 
а в чем собственно вопрос? Делаете фундамент, варите ферму, вставляете трубу. Профит.
Непонятно что вас смущает.
 
вечером отпишусь основательно, сейчас
1. ферма - шахта - самое оптимальное решение в плане основательности
2. фундамент заливать не обязательно, важно знать какая стена
3. шахту можно не варить, собрать на болтах
4. сверху оцинковка на заклепках
самое главное в этой теме то, что получится 10 см реального утеплителя, а не говеный сендвич с 2.5 см утеплителя который один хрен со временем осядет и даст голые участки.

утеплённый дымоход в ферме . ибо высота моей жёлтой котельной всего 3 метра. дальше 7 метров крепить не к чему . буду ставить ферму. с растяжками...
вот бля не дочитал.......
зачем???

какую высоту дымохода просит производитель котла?
 
а в чем собственно вопрос? Делаете фундамент, варите ферму, вставляете трубу. Профит.
Непонятно что вас смущает.

я таки прошу пардона.

это хоз форум . хочу выслушать советы людей , которые такие фермы ставили.

у вас есть опыт именно решения такой задачи . ?

практический .
 
по ферме всего два вопроса
1. если уже делать не на растяжках, то тогда утеплять самому, смысл огород городитбь
2. цена вопроса, есть готовые решения

это хоз форум . хочу выслушать советы людей , которые такие фермы ставили.

у вас есть опыт именно решения такой задачи . ?

практический .
есть. о нем и пишу

задача решается одной рукой, во второй кофе или сигарета:)))
 
А в паспорте на котел не написано что о типа минимальная высота дымохода ... Диаметр дымохода...

Буржуи умно подошли :)
 
А в паспорте на котел не написано что о типа минимальная высота дымохода ... Диаметр дымохода...


паспорт добавил в старт посте.

1. если труба стоит в чистом поле. ---это одна высота.

2. если труба стоит в зоне подпора ветрового .--- это другая высота.

до сраки какая высота . её может не быть вообще...

котёл требует тягу . прописанную производителем.

не больше и не меньше. в данном случае это тяга равна.0.18 мбар


минимальная тяга. если тяга больше .. это не есть хорошо. ибо надо строить больше трубу. и тепло будет в трубу вылетать . топить всю улицу нет желания.

0.18 мбар. !!!!!!!!!

а как ты её будешь создавать ?????? да хоть сам дуй в трубу . котлу похеру...:D



156 кэп. наружный.диаметр патрубка выхлопного... в ттх всё прописано у меня D-5

Буржуи умно подошли


В 1731 году немецкая компания Buderus начала производство чугуна и чугунных элементов.

таблицу взял оттуда.
 
А сдросселировать ПОСЛЕ котла не? Никак?

та оно то так. так только зачем больше . ????? есть минимум. его обеспечить .

чтобы больше тягу обеспечить мне надобно ещё одну секцию лепить...

а это деньги. :( зачем. а вот меньше низзя. :(

если я где то ошибся . поправь . я в старт пост докинул документации по которой считал ...вроде как с авторитетных сайтов бралось .

Vaillant, Buderus (не реклама) а то опять забанят. :(

ферма - шахта - самое оптимальное решение в плане основательности


вот хорошее предложение .
 
ибо высота моей жёлтой котельной всего 3 метра. дальше 7 метров
Всего 10 метров?Зачем?:eek:Жековский дом 6 м, поставьте трубу или ферму 7 м.Зачем 10?

Я так понял,шо теперь шибер и поддувало не нужны?:D
Не парься,не в Германии живем.

Ферма ведь тоже не 2 копейки выйдет.
 


6.5 метров.

поставьте трубу или ферму 7 м

8 метров от земли. буду ставить.

Ферма ведь тоже не 2 копейки выйдет.


ферму ставить по любому. труба просто сама по себе не будет. упадёт. других нет решения , я их не вижу.
 
Чет не пойму
ибо жековский дом 6 метров.
;)
Но это не суть важно.Достаточно высоты дымохода на 0,5 м выше конька ближайшей высокой крыши.

других нет решения , я их не вижу.
Можно на фундаменте около стены собрать часть фермы,скажем около 3-4 метров высотой.Остальное-сэндвич на растяжках.Внутренняя труба-нержавейка на 160мм,наружную можно любую,скажем на 300мм и промежуток забить ватой.У моего друга видел во дворе трубы из оцинковки примерно такого диаметра с какой-то вытяжки или воздуховода,не знаю.Только при постройке дымохода обязательно не забыть о ревизии-чистить ттшник надо довольно часто.А то видел решение-котел в подвале,дымоход через фундамент на улицу и выше.А от земли что-то около 50 см.Как чистить?Только через верх.:eyecrazy:



вроде как с авторитетных сайтов бралось
Чесслово,поменьше читай в Нете-сбережешь много нервных клеток.
 
Останнє редагування:
Я так понял,шо теперь шибер и поддувало не нужны?


1. зона ветрового подпора . мне надо выйти из неё а это жек 6.5-8 моя труба =1.5 метра над коньком жека. dymohod_vysota-619x480.webp

.Достаточно высоты дымохода на 0,5 м выше конька ближайшей высокой крыши.


да не 1.5 метра от рядом стоящего дома . ибо это конёк не моей крыши.

Чесслово,поменьше читай в Нете-сбережешь много нервных клеток.


ваш вариант расчёта высоты трубы ? от фонаря и не обоснованно прошу не писать.

без обид но я такую информацию как серьёзную не воспринимаю.

Остальное-сэндвич на растяжках.


без фермы этот констракт рухнет при хорошем ветре.
 
ваш вариант расчёта высоты трубы ? от фонаря и не обоснованно прошу не писать.
Теоретик?:DЭто пройдет.Вбухаешь туеву хучу денег,а потом подумаешь-а на буя это все.Я и пытаюсь предостеречь.Но!Хозяин-барин!
Сам ттшником топлю.;)С дымоходом все гут.:клас:10,5 метров.От подвала.Выше конька крыши максимум на 0,5м.Даже шапку поставил на дымоход,хотя не рекомендуют.
Так шо,не надо ля-ля,кто практик,а кто теоретик.
 
Назад
Зверху Знизу