Подскажите по кондиционеру и вентиляции.

  • Автор теми Автор теми алексей
  • Дата створення Дата створення
Статус: Офлайн
Реєстрація: 26.02.2005
Повідом.: 3207
Подскажите по кондиционеру и вентиляции.

Доброго дня.
Есть квартира студия, 55м2, по проекту вентиляция совмещена с кондиционированием.
чертеж прилагаю.
Вопрос, а бывает ли канальный кондер для не больших помещений?

Да, потолок в этом помещении опускается на 350 мм.
 

Вкладення

  • .webp
    .webp
    43.1 КБ · Перегляди: 149
это все дорого и в квартира не нужно,вентиляционные решетки в квартире на потолке смотрятся жутковато и внутренний блок обслуживать курочить потолки каждые пол года год это бред

если совсем конкретно то выезд на место и консультация 300 грн,бюджет как видно по запросам у вас не ограничен
 
в квартира не нужно,вентиляционные решетки в квартире на потолке смотрятся жутковато и внутренний блок обслуживать курочить потолки каждые пол года год это бред
:-) отлично все смотрится и обслуживается, а главное, с помощью канальника можно сделать качественное воздухораспределение. Вариантов люков - море - от потайных типа "Хаммер", до дизайнерских изобретений типа съемного стекла с рисунком, за которым светильник.

ТСы - а зеленое - это приток? Я б приток в келью без окон сделал отдельный, т.к. его придется держать включенным постоянно. В остальных помещениях можно и без него. Вытяжку из кухни надо сделать из верхней зоны, чтоб постоянно работала, из ванной...
 
Останнє редагування:
Вопрос, а бывает ли канальный кондер для не больших помещений?
20м2 легко, кроме того меньше не больше, на первой скорости эксплуатируйте, или в норм технике можно програмно занижать-завышать расходы...
чтото кондюка я на вашей картинке не видел, но предположу что приток в жопу кондюку врезать будете, при таком раскладе есть один подводный камень, если вы захотите просто приток в комнату подавать как есть, то нужно еще и кондиционер включить на проветривание-рециркуляцию.
ит если зеленое это всетаки приток, то раздачу его уместнее делать уже после кондиционера, а не как у вас нарисовано...



это все дорого и в квартира не нужно,вентиляционные решетки в квартире на потолке смотрятся жутковато и внутренний блок обслуживать курочить потолки каждые пол года год это бред
то что вы написали, действительно бред))
это все дорого и в квартира не нужно
а чего это в квартире не нужно?))) а где нужно?)



да, дорого, но вы получаете уличный воздух(свежий) нужной вам теппературы, летом прохладный, зимой-межсезонье теплый.

курочить потолки каждые пол года
я так понял у вас опыт есть в этих делах?)))
про лючки конечно ничего не слышали?, крноме того канальный кондюк прредполагает монтаж где угодно(разумно где угодно) напривер в тех комнане, гардеробе, где фантазия позволит и техвозможность...

вентиляционные решетки в квартире на потолке смотрятся жутковато
на вкус и цвет... как помне то лучше решетка красивая и аккуратная в потолке или стене, чем пластиковая коробка на стене...
 
Останнє редагування:
чтото кондюка я на вашей картинке не видел, но предположу что приток в жопу кондюку врезать будете, при таком раскладе есть один подводный камень, если вы захотите просто приток в комнату подавать как есть, то нужно еще и кондиционер включить на проветривание-рециркуляцию.
а если не включить, куда приток денется? растворится в эфире? :-)
 
а если не включить, куда приток денется? растворится в эфире?
тогда приток пойдет через вытяжные решетки, а так-как чаще всего вытяжные решетки расположены над кроватями-диванами, это будет создавать дискомфорт, когда дует откуда не должно...
какие еще вопросы?)))
на самом деле не одну сотню таких систем сделали, если что интересно-спрашивайте помогу чем смогу)
 
на самом деле не одну сотню таких систем сделали
ну тогда вы должны были заметить, что объем притока на порядок меньше объема рециркуляции кондиционера и такой мизер не может создать сколь-нибудь дискомфортной скорости в вытяжной решетке :-)
 
ну тогда вы должны были заметить, что объем притока на порядок меньше объема рециркуляции кондиционера и такой мизер не может создать сколь-нибудь дискомфортной скорости в вытяжной решетке :-)

ну давайте прикинем по минимуму норма расхода воздуха для жилых не проветриваемых помещениях 60 кубов *2 чела 120кубов ( да я написал по людям а не по площади) решетка пусть 300 на 150 пусть коэфф живого сечения ну пусть 0.7 скорость при таком раскладе будет грубо говоря 1.1мс.
эти 1.1мс только притока, а еще добавятся сюда перетоки вытяжек разных... но да же 1.1 когда в спальной зоне это очень чувствуется когда воздух другой температуры относительно комнатной, а если он холоднее, то эффект увеличивается...это только минимум... так что мизер-немизер, а чувствуеш его отчетливо...



желательно перед зимой, и перед летом, смотря как эксплуатировать...
 
Останнє редагування:
У нас в серверной года два точно без профилактики работал, 365 дней в году, 24х7.
я же не говорил что если не обслуживать то что-то сломается)) но вообщето это не нормально 2 года без ТО... мы даже когда прецизионники ставим то всеравно обслуживание минимум 2 раза в год делаем... а в ночных клубах ТО каждые 2 недели, так там вообще иногда не отмоешь сетку)), но если запах у тебя в кондюке заведется в канальном, то вывести его оочень не просто, поэтому проще чаще обслуживать... но тут все сугубо индивидуально, комуто раз в год достаточно, комуто каждый месяц...
 
ну давайте прикинем по минимуму норма расхода воздуха для жилых не проветриваемых помещениях 60 кубов *2 чела 120кубов ( да я написал по людям а не по площади) решетка пусть 300 на 150 пусть коэфф живого сечения ну пусть 0.7 скорость при таком раскладе будет грубо говоря 1.1мс.
ну пусть будет 120 кубов, хотя я лично, как активный пользователь вентиляции считаю, что это много - достаточно 60.
из этих 120 кубов сколько-то уходит через кондиционер в приточную часть - ну это я так чтоб ваши фантазии про перетоки вытяжек разных компенсировать.
2.5кВтй кондиционер гоняет 540, поэтому решетка 300х150 для него маловата - скорость 5м/С. дальше сами считайте.
 
Бывает. Идём, шукаем, покупам.
Но как-то дикая постановка задачи. В чём идея?
Нет, я верю, что человеку хочется. Это его конституционное право, однако! Решаемо. Но пусть расскажет, на чём он "поехал".

Доброго дня.
Идея конечно диковата, НО, помещение без окон, там миниспальня, квартира на 4 этаже, солнце жарит мама не горюй.
Проектировщик совместил вентиляцию и кондиционирование, причем по каналу хочет пустить только приток. Для вытяжки места много, можно параллельно пустить 2 канал, места позволяет.
А вот заказчик не хочет простой сплит, типа места и так мало.
На сегодня вопрос цена, если сопостовимо со сплит системой+до 30 прц, то канальник, а если На много дороже, то пусть думает.
Из спальни существует штатная вытяжка в потолке 100 мм, ее тоже планируем задействовать.
 
Назад