4000 грн на місяць

все о тепловизоре

  • Автор теми Автор теми СОТЯ
  • Дата створення Дата створення
Вы как настоящий "наш", пользуетесь прибором не почитав инструкцию.
Ну почему вы так обо мне плохо думаете? Задачи измерить что-то точно не было - было интересно насколько будут отличаться показания на разных поверхностях. Разброс мягко говоря удивил.
 
Ну почему вы так обо мне плохо думаете? Задачи измерить что-то точно не было - было интересно насколько будут отличаться показания на разных поверхностях. Разброс мягко говоря удивил.

И шо Вас удивляет? Просто физика.
 
Чем это повлияло на результаты?
Ничем, выявили потенциально проблемный участок стены за которым находится батарея, что очевидно и без тепловизора, дальше в ход должен пойти пирометр или контактный термометр чтобы собрать данные для расчета.

ЗЫ: тепловизор это не измерительный прибор, вот и все что я хочу сказать. Делать вывод утеплять или нет на основании одного лишь тепловизора нельзя.
 
Ничем, выявили
ЗЫ: тепловизор это не измерительный прибор, вот и все что я хочу сказать. Делать вывод утеплять или нет на основании одного лишь тепловизора нельзя.

Еще как можно, находили места, где строители "забывали" утеплитель под гипс положить.
 
Еще как можно, находили места, где строители "забывали" утеплитель под гипс положить.
Ну хорошо, забыли, чем это грозит? Стоит ли из за этого вскрывать стену и докладывать утеплитель?

еще раз ЗЫ: я ничего не имею против тепловизионного обследования зданий и самих тепловизоров, бывают ситуации что без них никак, но то как интерпретируют результаты таких обследований, это просто ужас...
 
Ничем, выявили потенциально проблемный участок стены за которым находится батарея, что очевидно и без тепловизора, дальше в ход должен пойти пирометр или контактный термометр чтобы собрать данные для расчета.

ЗЫ: тепловизор это не измерительный прибор, вот и все что я хочу сказать. Делать вывод утеплять или нет на основании одного лишь тепловизора нельзя.
Тепловизор показывает общую картину.Утеплять или нет он не решит эту проблему,а найти места утечек тепла в доме или в квартире поможет.Или греющийся контакт в эл.цепи.Каждый найдёт ему применение.Правда игрушка дорогая.Но есть и бюджетные модели хорошего качества.Цену не скажу-надо гуглить.Это NEC япы делают.

Ну хорошо, забыли, чем это грозит? Стоит ли из за этого вскрывать стену и докладывать утеплитель
Думаю,что стоит.Плесень образуется и потом с ней бороться тяжело будет.
 

Вкладення

  • NEC F30 AVIO.webp
    NEC F30 AVIO.webp
    3.8 КБ · Перегляди: 103
  • NEC G30 AVIO.webp
    NEC G30 AVIO.webp
    13.7 КБ · Перегляди: 102
Так откройте секрет, что же это за тепловизор, что нмерял температуру с большой погрешностью?
Например тот которым пользуетесь Вы, на предыдущей странице он "нагло врет" о температуре окна.
 
Например тот которым пользуетесь Вы, на предыдущей странице он "нагло врет" о температуре окна.
Это фото общего фона... в авто режиме
Затем если нужно - можно промерять с погрешностью 2 градуса (максимум) в проблемном месте, что вполне обеспечивает данный прибор (но иногда все зависит от задачи, очень часто этого не нужно делать).



Задачи измерить что-то точно не было - было интересно насколько будут отличаться показания на разных поверхностях. Разброс мягко говоря удивил.
Вы только для этого купили пирометр.
как для меня нормальное применение в энергетике - контакты в ЗРУ смотреть очень удобно.
 
Останнє редагування:
обьясните почему такая немаленькая цена на замер? или замерщик великий инжинер?
 
как для меня нормальное применение в энергетике - контакты в ЗРУ смотреть очень удобно
скорее на ору. в закрытых часто сетка мешает и нет возможности открыть ограждение. про кру молчу-там перегрев контактов скорее по запаху подгорающего металла определить можно
 
Через сеточку нормально получается), (нубус - пирометр.)
пирометр может быть, но при осмотре мгг-229 и мгг-10 тяжко было осмотреть весь выключатель, тк стоят козырьки блокировки на дверями
 
Затем если нужно - можно промерять с погрешностью 2 градуса (максимум) в проблемном месте, что вполне обеспечивает данный прибор
Ну это уже ближе к истине.

(но иногда все зависит от задачи, очень часто этого не нужно делать).
Очень часто тепловизор не нужен вообще:)
 
ТС, в соотв. разделе не одно предложение

а где его взять-то?
вот что тепловизор показывает
9.jpg

Сразу места видны где нужно утепляться
Я себе буду приглашать.

По Харькову с пирометром приеду бесплатно, интересно проверить высказывание предыдущего оратора
 
Цитата:
Сообщение от Markis
(но иногда все зависит от задачи, очень часто этого не нужно делать).
Очень часто тепловизор не нужен вообще
Я имел в виду что температуру так точно не часто нужно измерять.

Очень часто тепловизор не нужен вообще
Наверное скорее наоборот )
 
Это ты о чем? Что ты собрался делать то с пирометром?

Так понятнее
Почитай любой мануал к тепловизору, многое станет ясно.
Если вкратце, то тепловизором можно найти потенциально проблемные участки, далее берем в руки пирометр, черную матовою краску и проверяем, действительно ли данный участок является проблемным, оцениваем приблизительные теплопотери через этот участок в процентном соотношении с теплопотерями всего дома, ну и чешем репу, стоит ли утеплять этот участок, или нет.

Первую процедуру можно пропустить, если потенциально проблемные участки известны;)
 
Назад