Вопрос по отоплению в хрущевке.

Ув. форумчане.Подскажите по вопросу.Хрущевка 5ый этаж,слабо прогреты радиаторы 10ть секций последние секции вообще холодные.Перед ними стоят перемычки(замыкающий участок).Можно ли их убрать чтобы увеличить проход через радиатор.И самое главное законно ли это.Потому что если не поможет придется воевать дальше,могут достебаться.Для чего они вообще нужны эти перемычки,краны на них давно не работают.
 
подключение диагональное?

Подключение не диагональное,подача нижняя.Вход в радиатор слева снизу,выход слева сверху.В идеале я так понимаю вход переделывать сверху а выход по диагонали снизу.Вычитал что биметалл не терпит нижней подводки.Кто в курсе?
 
Дело в радиаторе, а не в байпасе, которую вы называете перемычкой. Не может из-за байпаса быть разной температуры секции в одном радиаторе.

Перемычка стоит прямо над вводной трубой.Диаметр такой же как на подводе.В каком положении трехходовой кран неизвестно,закрашен краской,меток естественно нет.
 
Все оно терпит, только зачем подачу то с низу делать надо было? Подача с верху, обратка с низу . Какая кака если и заплывет, то ее смоет. При вашей системе у вас идеальный отстойник. Сколько стоит радиатор? Может его замулило нафиг?

Поставили так как стоял чугуний.
 
Все оно терпит, только зачем подачу то с низу делать надо было? Подача с верху, обратка с низу . Какая кака если и заплывет, то ее смоет. При вашей системе у вас идеальный отстойник. Сколько стоит радиатор? Может его замулило нафиг?

Вот.Где подача,где обратка не знаю.



Дело в радиаторе, а не в байпасе, которую вы называете перемычкой. Не может из-за байпаса быть разной температуры секции в одном радиаторе.

Байпас я так понимаю ставится сразу перед радиатором,а эта перемычка стоит сразу на подаче и на обратке.
 

Вкладення

  • 0438.webp
    0438.webp
    30.3 КБ · Перегляди: 128
Останнє редагування:
Понял. А перемычки хотите убрать эти?
06ee3b1f0811.jpg

Не пойму че оно у вас не работает. Спрошу еще раз - воздух стравливали с радиаторов? До этого чугунина грела нормально? Сама труба проходящая горячая?

Да.Мысль что перемыка отбирает поток у радиатора,ну как бы по наименьшему сопротивлению.
 
Если я мыслю правильно - то ваш поток теплоносителя сдерживает хз какого состояния краник. Если вы обрежете байпас - то тормозится будет весь поток. Можно переделать все, вырезав вообще проблемный участок. Но байпас надо оставить, иначе будут возможные проблемы с теплосетями. Лучший выход - сделать все по той же схеме, - но поставить по два краника на каждый радиатор ( вход/ обратка) и краник на байпас. Тогда все вроди и законно, но краником можете перекрыть байпас....
П.С. На счет законности не уверен - все ИМХО.

Краники на радиаторах стоят,просто не нарисовал,а краник на байпас х.з.
 