дело в том что автомат защищает не только от КЗ. об этом говорит его номинал например 40А
Он защищает еще от перегрузки, однако перегрузка может быть вызвана только приборами которые внутри цепи, я выше привел расчет приборов которые даже если включить все вместе .... будут давать < 40 A... стало быть перегрузки никакой не может быть.... так как в лучшем случае будет работать 2-3 прибора из пяти (тяжелых) , при этом еще раз подчеркиваю, все розетки независимые... т.е каждая от розетки до щита имеет собственный кабель 2.5 квадрата.... перегрузить внутреннюю линию фактически не возможно так как 3 из 4х розеток изначально спланированы под конкретные задачи в зависимости от размещения электроприборов.... стало быть в одну розетку я решил включить холодильник + микроволновку.... что в суме может дать не более 2.5 квт, в другую стиралку + посудомойку ( это 2.5+1.7 кВт = 4.2 кВт если нагрев тенов совпадет....) и еще одна розетка это чайник + духовой шкаф (1.5 кВт + 2-2.5 кВт = 3.5-4кВт).... если включить ВСЕ ВМЕСТЕ.... тогда будет сложно ))))) но и сейчас при старой проводке... все в семье понимают что так делать не надо ))) по этому работаем с техникой аккуратно ))) постепенно
линия может состоять из одного прибора -например духовка, или группы розеток в комнате.
Вижу некое противоречие в одной фразе, если линия состоит из группы розеток это значит что в ней будет несколько приборов... Конечно если говорить о правильности, то наверное надо автомат вставлять сразу в каждый прибор включая чайник и духовой шкаф.... тогда все будет четко по феншую

))) Однако все таки автоматы служат для отключения при перегрузке или КЗ, я еще раз
подчеркиваю что я не особый спец в этом деле, по этому я тут... и если я что-то говорю не правильно или в чем-то ошибаюсь.... поправляйте меня, я скажу только спасибо.....
Я понимаю суть автомата следующим образом..... если у нас допустим есть цепь в которой есть 1 лампа накаливания 100 ват, кабель сечением 1.5 квадрата и автомат скажем на 63А. (что звучит смешно но для примера будет показательно) мы получаем ситуацию в которой при токе КЗ сработает даже автомат на 63А, а перегрузку в этой цепи мы получить не сможем, так как 100 ватная лампочка никогда не расплавит 1.5 квадратный кабель и никогда не создаст > 63A тока..... так?
Другое дело .... если в цепь с 1.5 квадратным кабелем включено 2 обогревателя которые тянут по 2 Квт каждый создавая 20 А тока, а при этом стоит автомат 63А , то у нас раньше сгорит кабель чем отключится автомат перегрузки..... Все верно я понимаю?