4000 грн на місяць

Связка MOC3063 + BT139. Где я накосячил?

  • Автор теми Автор теми roker
  • Дата створення Дата створення
Статус: Офлайн
Реєстрація: 05.12.2007
Повідом.: 5884
Связка MOC3063 + BT139. Где я накосячил?

Дано. Два указаных в заголовке прибора, лампочка накаливания.
Симистор ушел в глухую несознанку и отпираться не желает. МОС работает - для проверки через 220 кОм подоткнул светодиоды встречно-параллельно, яркость меняется без проблем а с симистором никак.
Управление фазное, схема включения из даташита на МОС за исключением того что нагрузка включена не на "холодной" стороне а на "горячей" и номиналы резисторов слегка отличаются.
Какие будут мысли у уважаемой публики?
 
T1 и T2 перепутал в ВТ139. Если схема не совсем даташитная - проверь, что ты правильно её понял при перестановке..
 
T1 и T2 перепутал в ВТ139.
Менял местами уже. В одном случае лампочка не включается, в другом не выключается :D

Если схема не совсем даташитная - проверь, что ты правильно её понял при перестановке..
Даташит говорит что в принципе похрену как включать нагрузку на холодную сторону или на горячую.
 
МОС работает - для проверки через 220 кОм подоткнул светодиоды встречно-параллельно, яркость меняется без проблем
По даташиту MOC3063 - Zero Cross. Он может только включить или выключить. Но регулировать яркость? :eek:
 
Почему не может? Фазовое управление. Открываем при нужном угле, при прохождении через ноль закрывается сам.
 
Читаем даташит. Смотрим на картинку.

7592837.gif


Слева "Zero Crossing" MOC3063, справа "Random Phase" MOC3023, например.
За счёт наличия маленькой приблуды под названием "Zero Crossing Circuit" первый откроется только при переходе через "0" в начале полупериода, независимо от момента подачи управления. А вот воторой - действительно в момент подачи.
Закроются оба, как и положено, в конце полуперитда при снятом управлении.

Назначение "Zero Crossing" девайсов в безпомеховом включении нагрузки, гарантированно только в начале полупериода. Или, например, в коммутации обмоток автотрансформатора в ступенчатых стабилизаторах напряжения с управлением на компараторах. Не нужно задумываться, когда переключать обмотки, во избежание КЗ.

Вот такие пироги с котятами.

Меняем 3063 на 3023 и обретаем счастье.
 
Все, понял, большое спасибо.
Я вчера чего то подумал что zero cross работает только для закрытия прибора при переходе через ноль, хотя нафига он ему тогда нужен если тока удержания не будет.
 
Назад