4000 грн на місяць

Повышеная влажность в доме

  • Автор теми Автор теми kremIK
  • Дата створення Дата створення
Статус: Офлайн
Реєстрація: 06.05.2011
Повідом.: 727
Повышеная влажность в доме

Куда обратиться для определения причин сырости дома? Несколько строителей выдавали свои версии: сделана отмостка, утеплены и покрыты гидроизоляцией стены. В итоге в доме все равно влажно и плесень на стенах. Очередной строитель предложил не глядя сделать вентиляцию.
Хотелось бы найти человека или организацию, способных сделать диагностику дома и могущие найти причину проблемы.
 
Нет, или плохая гидроизоляция от земли (возможно высокий уровень грунтовых вод) - это путь поступления влаги. Есть (с Ваших слов) гидроизоляция стен, тока зачем, не понятно, нет нормальной вентиляции - это пути отвода водяных паров из помещения. Низкая температура в помещении, промерзание стен - это условия конденсирования водяных паров не ушедших из дома. Так шо все строители немного правы. Вот только отмостка тут ни при чем.
 
ТС,а поточнее пирог стены,пола,схема дома?
Фото...
А так вентиляция,правильная гидроизоляция,теплопотери...
 
Схемы нет дом конца 60-х. И не глядя мне уже диагнозов поставили несколько. На российских сайтах в строительных компаниях предлагается такая услуга, как определение причин влажности. У нас же почему то я такого не нашла.
BdnSsnmCEAEAi6f.webp

BdnSw61CQAAII4c.webp
 

Вкладення

  • image.webp
    image.webp
    78.1 КБ · Перегляди: 110
Останнє редагування:
Важно точно описать всю комплекцию (состав) стены, ну там типа: гипсокартон - 2 см, стена (кирпич силикатный) - 600 мм, утеплитель пенопласт - 5 см. Тогда профи Вам подскажут быстрее, в чем же причина. Можете еще сами поискать в интернете программы для расчета точки росы. Мы, таким образом, утеплив снаружи стенку квартиры избавились от нереального конденсата на стенках в ванной.
 
Может не там ищете. Судя по фото - у вас выпадает конденсат на стенах. Значит стены холодные. Хотите более аргументированно получить совет - есть услуги тепловизора. Тепловизором можно отследить откуда уходит тепло и куда поступает холод.
Утепляйте пенопластом с наружи и забудете о конденсате.

Почему пенопластом? Он не дышит влагу не пропускает, лучше мин ватой
 
та же беда, но только в прихожей - в одном нижнем углу постоянно плесневеет , и в ванной за унитазом зимой постоянной мокро (бачок зимой постоянно в конденсате).
 
Так даже на форуме (в стройке) был хлопец - услуги тепловизора. :незнаю: чего гадать-то?
 
Скорее всего из-за плохой вытяжки. То ли сама вытяжка плохая, то ли нет притока воздуха

вытяжка есть, принудительная правда. А притока действительно нет. Я так понимаю, что может помочь естественная вытяжка + слегка открытая дверь в ванную комнату?
 
та же беда, но только в прихожей - в одном нижнем углу постоянно плесневеет , и в ванной за унитазом зимой постоянной мокро (бачок зимой постоянно в конденсате).

частный дом?
 
вытяжка есть, принудительная правда. А притока действительно нет. Я так понимаю, что может помочь естественная вытяжка + слегка открытая дверь в ванную комнату?

Если в доме есть откуда тянуть воздух - то да, должно помочь.
 
Была такая проблема, плесень на откосах + пара плесневеющих углов...
Утепление дома минватой (можно было и пенопластом, но вата как-то получше хотя и существенно дороже) -- все решило (дополнительным бонусом пошло снижение расхода газа).

Если принимается решение утеплять дом, тоб ИМХО, "парень с тепловизором" нужен не "до", а "после" утепления чтобы прнять работы...

PS
Все равно -- думаю об правильной организации приточки..
 
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
 
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.

и на куя это баловство нужно? :confused: ладно, если бы это было удобоваримое по цене для Украины приложение для "смарта". а так - выброшенные деньги.
 
вытяжка есть, принудительная правда. А притока действительно нет. Я так понимаю, что может помочь естественная вытяжка + слегка открытая дверь в ванную комнату?

Приток можно сделать, временно. Выковырять в углу окна уплотнитель, завернуть его за угол рамы, чтоб не повредить и вернуть потом обратно. Изнутри вверху окна, снаружи внизу рамы. Пойдёт приток при закрытых окнах, если вытяжка работает.

А вообще есть приточные оконные клапана.
 
А не приходила мысль для начала все-таки измерить влажность? ;)
 