4000 грн на місяць

Усиление стен погреба под домом

  • Автор теми Автор теми Mirtsa
  • Дата створення Дата створення
Статус: Офлайн
Реєстрація: 07.10.2010
Повідом.: 155
Усиление стен погреба под домом

Здравствуйте, уважаемые форумчане-хозяйственники!
Есть задачка, которую предстоит решить в ближайщее время.
Под домом есть погреб. Раньше он был вполовину меньше (фото "1"). Стены были укреплены лет 50 назад (фото "2"). На днях вынесли часть грунта из второй половины помещения (фото "3"), появились голые грунтовые стены (фото "4").
Подскажите, как правильно их усилить, чтобы они стали полноценной опорой для фундамента дома, и земля не начала осыпаться?

P.S. Грунт - пластовая глина.
 

Вкладення

  • .webp
    .webp
    59.9 КБ · Перегляди: 213
  •  стена.webp
    стена.webp
    170.4 КБ · Перегляди: 234
  •  часть.webp
    часть.webp
    66 КБ · Перегляди: 246
  •  стена.webp
    стена.webp
    144 КБ · Перегляди: 197
смутит... там небольшая ширина.
 
Mirtsa, мне бы вашу храбрость. Хрен бы я полностью откапывал по периметру.
А что за усиление на фото 2? Видно что подкапывали, ставили опалубку, и заливали смесью кирпича и раствора. Вам везет что грунт суглинок - по факту сам себя держит, а сверху ничего не ездит. С точки зрения конструктива - говено. Тут даже если и залить аналогичным способом, то бетон будет держать грунт от частичного обрушения. Как подпорная стена усиление работать не будет. Тут помогает сам грунт. Видимо у него большой угол внутреннего трения, а соответственно меньше коэф. бокового давления. Чисто по житейски - делайте усиление аналогичным способом.
 
а подкапываться на какую глубину?
и еще не пойму: а траншею надо копать под такую бетонную заливку или опалубку ставить прямо на существующий грунт?

Вам везет что грунт суглинок - по факту сам себя держит, а сверху ничего не ездит.
Хоть в чем-то везет :)
 
Вот смотришь на такое и думаешь пляяя......
Неужели так нужен был погреб, чтоб подкопать дом под фундамент?
 
погреб был изначально :)
но его высота была в одной части 2,5 метра, а во второй - 1,2. Причем именно в этой части были вход и лестница. Добирались в погреб на четвереньках по куче грунта :)
Потом этот погреб затопило (строители оставили бежать воду из крана "чтобы трубы не замерзли", старые трубы не выдержали), грунт размыло, на стенах появилась плесень...
Можно было, конечно, заколотить вход и забыть, но как-то не хотелось жить с осознанием, что у тебя под полом такая, мягко говоря, грязь.
 
Останнє редагування:
а арматурную сетку для такого усиления надо варить?
 
такую же кантину как на последних двух фото стал наблюдать после прорыва воды в колодце возле дома, затопило колодец и часть воды в погреб пошла, отвалилиась штукатурка и оказалось что кирпичная кладка прям на глине лежит, жесть
 
понимаю, что серьезная, потому и прошу совета у форумчан. Как говорится, одна голова хорошо, а две лучше. За 3 года стройки привыкла "семь раз отмерять, один - отрезать".
 
оказалось что кирпичная кладка прям на глине лежит, жесть
Вы, когда прикините напряжения под такой кладкой, будете удивлены, что давите на грунт сильнее чем этот дом.
Не нужно удивляться. Для глины в подвале расчетное сопротивление будет 3-5 кг/см2. Если у вас в каждом метре стены наберется 12-16 тонн, то придется задуматься серьезно.
А так - не парьтесь и удивляться не стоит. Лишь бы не подтапливало.
а арматурную сетку для такого усиления надо варить?
Если будете бетонировать, то сетка в любом случае нужна:
1. Хотя бы потому, чтобы бетон превратить в железобетон;
2. Хотя бы потому, чтобы бетон кучи держался;
3. Хотя бы потому, чтобы арматура держала растягивающие усилия;
4. И не жлобитесь на 40 кг арматуры.
 
не буду жлобиться :)

А подскажите еще, пожалуйста:
1. нужно откопать кусок глины, высотой - от пола до начала старого фундамента, шириной - ?, глубиной - ?,
2. потом сварить сетку из арматуры, при этом длина арматурин должна быть больше ширины выкопанного куска, чтобы ее "хвосты" вошли в грунт. Правильно?
3. потом этот выкопанный кусок залить бетоном, подождать пока высохнет
4. откопать рядом следующий кусок грунта... а как связать арматуру для нового куска с "хвостами" арматуры, торчащими из уже залитого бетона?

Простите за глупые вопросы, но уже столько раз обжигалась на недобросовестных строителях. Хочу понять технологию, чтобы сделать все по уму.
 
А подскажите еще, пожалуйста:
1. нужно откопать кусок глины, высотой - от пола до начала старого фундамента, шириной - ?, глубиной - ?,
2. потом сварить сетку из арматуры, при этом длина арматурин должна быть больше ширины выкопанного куска, чтобы ее "хвосты" вошли в грунт. Правильно?
3. потом этот выкопанный кусок залить бетоном, подождать пока высохнет
4. откопать рядом следующий кусок грунта... а как связать арматуру для нового куска с "хвостами" арматуры, торчащими из уже залитого бетона?

Подобное можно было делать до понижения пола подвального помещения, а теперь лучше не играться (может произойти выпор грунта, и дом станет аварийным), а делать подпорные стенки внутри помещения.
Сколько этажей дом? Из чего междуэтажные перекрытия?
 
А подскажите еще, пожалуйста:
1. нужно откопать кусок глины, высотой - от пола до начала старого фундамента, шириной - ?, глубиной - ?,
2. потом сварить сетку из арматуры, при этом длина арматурин должна быть больше ширины выкопанного куска, чтобы ее "хвосты" вошли в грунт. Правильно?
3. потом этот выкопанный кусок залить бетоном, подождать пока высохнет
4. откопать рядом следующий кусок грунта... а как связать арматуру для нового куска с "хвостами" арматуры, торчащими из уже залитого бетона?
В целом технология правильная. Тоже самое Вам будут делать "добросовестные профессионалы". Вы бы лучше планчик нарисовали бы. Понятней будет что да как.
 
Для глины в подвале расчетное сопротивление будет 3-5 кг/см2.

У ТСа фундамент мелкого заглубления (по фото 50-60 см) и часть фундамента опирается не на глину, а на почвенно-растительній слой, поэтому таких больших значений расчетного сопротивления там не будет.
 
А при чем тут ТС????
Прочтите посты еще раз. Я давал ответ на "удивление" k@ktys.
Не нужно говно с праведным путать.
 
Назад