Что делать если не греют батареи?

  • Автор теми Автор теми Angel*
  • Дата створення Дата створення
Переделываем каждый год за горе мастерами, которые тельняшку рвут что 10 секций греют при боковом подключении.
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
 
Переделываем каждый год за горе мастерами, которые тельняшку рвут что 10 секций греют при боковом подключении.
у меня 12 секций в одной батарее все четко греют, у Вас на фото 15 насчитал.
 
Да ладно тебе жопу рвать. Если слабая циркуляция теплоносителя, при боковом подключении отстают дальние секции, а при диагональном подключении нижняя часть радиатора холодная.
 
Не полностью прогреты радиаторы отопления!

Господа сантехники со стажем!

Посоветуйте пожалуйста, что можно сделать для улучшения ситуации.

Исходные данные:
- квартира расположена на 6 этаже кирпичной 9-этажки 80-х годов постройки,
- подача, кажется, верхняя,
- радиаторы с 9-го по 1-й этаж включены последовательно,
- соединение секций радиатора видно на фото.

Проблема состоит в том, что прогреты только верхняя и нижняя трубы (верхняя в верхней секции и нижняя в нижней секции), а 2 средние холодные.

В другой комнате, на другом стояке, аналогично соединенные радиаторы прогреты более-менее равномерно.

В чем причина этого явления?
Что предпринять?
Возможно ли лечение этой проблемы без демонтажа радиаторов?
Посоветуйте пожалуйста специалиста.

Буду весьма признателен за ответы и советы.
 

Вкладення

  • IMG_5746.webp
    IMG_5746.webp
    84.5 КБ · Перегляди: 133
  • IMG_5747.webp
    IMG_5747.webp
    67.9 КБ · Перегляди: 115
Останнє редагування:
завоздушенность системы!! вызовите сантехников жэковских пусть воздух в подвале стравят...

Сантехников вызову. Правда, они сейчас не к ЖЭКу относятся, а напрямую к теплосети.
Но мне кажется, что при завоздушивании была бы холодной верхняя труба, где скопился бы воздух, а не 2 средних трубы.

Специалисты! Что еще посоветуете?
 
Но мне кажется, что при завоздушивании была бы холодной верхняя труба, где скопился бы воздух, а не 2 средних трубы.
может забилась труба?
столько батарей сами ставили?
никогда в панельках 2 батареи под 1 окном не видел
 
может забилась труба?
столько батарей сами ставили?
никогда в панельках 2 батареи под 1 окном не видел

Дом - кирпичная 9-этажка 80-х годов.

Труба, может и забилась, только какая именно, учитывая, что холодные 2 средних трубы, а самая верхняя и самая нижняя - теплые (см. фото).
На другом стояке аналогично собранная конструкция полностью теплая.

Поэтому остаются вопросы: В чем причина? и Что делать? Хотелось бы обойтись без замены батарей на новые.
 

Вкладення

  • IMG_5746.webp
    IMG_5746.webp
    83.8 КБ · Перегляди: 107
Возможно Вы правы, но чем труба могла там забиться, ведь вода, вроде бы, должна быть с присадками?

Если действительно забилась труба в этом месте, то как ее прочистить без демонтажа радиатора?
 
Останнє редагування:
Возможно Вы правы, но чем труба могла там забиться, ведь вода, вроде бы, должна быть с присадками?

Если действительно забилась труба в этом месте, то как ее прочистить без демонтажа радиатора?

Да там при сварке мог получиться провал металла во внутрь, и за время накопилось там частиц ржавчины и грязи.(а она циркулирует по трубам регулярно.) Можно попытаться просто постучать. По другому под давлением не приходит мысли как быть.
 
Да там при сварке мог получиться провал металла во внутрь, и за время накопилось там частиц ржавчины и грязи.(а она циркулирует по трубам регулярно.) Можно попытаться просто постучать. По другому под давлением не приходит мысли как быть.

Подскажите пожалуйста, чем и как постучать, чтобы не устроить аварии.
 
Переделываем каждый год за горе мастерами, которые тельняшку рвут что 10 секций греют при боковом подключении.
У меня греют ;-) Приходи - покажу ;-) Тельняшку не забудь только ;-))))
 
ТСу: не надо переделывать на диагональное. Выход такой: снимаем батарею, в нижнее отверстие батареи засовываем металлопластиковую трубку 16 мм, в которой предварительно проделаны отверстия диаметром 5 мм напротив каждого "отвода" секции, концы трубки открыты. Работает, проверено - более-менее равномерно распределяет теплоноситель. Правда получается сужение прохода, но батарея не прогревается как раз из-за недостаточной скорости теплоносителя.
 
ТСы, такая штука как у тебя может быть только при малом расходе воды через прибор. ВОздух в радиаторе не дает такого эффекта.

то есть "завоздушенность" батарей никак не сказывается на температуре в отапливаемом помещении, я правильно понял?
у них же вроде теплопроводность разная - у воздуха и воды. нет?
 