7. Теплые водяные полы от отопления(гор. воды) не делать.
Это спорное утверждение...
1-прямого запрета НЕТ
2- утверждение, что теплые полы нагружают систему и якобы происходит дополнительный отбор теплоносителя ошибочно, а именно - температура теплоносителя в теплых полах около 28 градусов и насос который устанавливается на смесительный узел не коим образом не выполняет функцию дополнительного забора воды из системы - он гоняет воду по контурам теплого пола. а теплоноситель из системы подмешивается по мере надобности в контур теплых полов.
Рассмотрим ситуацию на всех радиаторах стоят термоголовки и соответственно при достижении заданной температуры отдача тепла радиаторами уменьшается и в общем отбор тепла системой отопления (радиаторы + теплые полы) не будет отличаться от ситуации без теплых полов. А возможно даже уменьшиться.
Можно предположить, что если температура теплоносителя заходящего в квартиру будет около 30 или 40 градусов то смесительный узел перестанет быть таковым и по контурам начнет гоняться вода из системы а это мало вероятно
Теплые полы это выход из ситуации, когда в домах ранних построек, в квартиру заходит остаточное (низкой температуры) тепло и батареи не в силах обогреть квартиру.
Лично я отказался от теплых полов только из за экономической составляющей - это не дешевое удовольствие.
1. Управляющий термостатический клапан с дистанционным температурным датчиком
Поддерживает температуру теплоносителя на постоянном уровне. Получая информацию о текущей температуре теплоносителя от датчика, клапан закрывает подачу теплоносителя от котла при достижении оптимальной температуры и открывает при остывании теплоносителя.
2. Балансировочный клапан
В случае, когда оптимальная температура теплоносителя будет достигнута, управляющий клапан перекрывает подачу теплоносителя, который начинает циркулировать помалому кругу через балансировочный клапан, имеющий повышенное сопротивление для предотвращения циркуляции теплоносителя при открытом управляющем клапане
3. Циркуляционный насос
Обеспечивает циркуляцию теплоносителя через трубы теплого пола
4. Накладной электрический предохранительный термостат
Отключает насос, в случае превышения заданной температуры теплоносителя
5. Электропривод клапанов коллекторной группы
По сигналу от теплоносителя тем самым поддерживая постоянную оптимальную температуру в помещениях
6. Коллекторная группа для теплого пола
Распределяет потоки теплоносителя по контурам
7. Байпас коллекторной группы
В ситуации, когда клапана всех контуров теплого пола закрыты, клапан байпаса открывается и вода начинает циркулировать по малому кругу через байпасный узел, тем самым предотвращая выход из строя циркуляционного насоса
8. Комнатный термостат
Посредством комнатного термостата, владелец устанавливает необходимую комфортную температуру воздуха в каждом помещении. Программируемый термостат, так же может изменять температуру в течении суток по дням недели в зависимости от программы, что обеспечивает дополнительную экономию топлива и повышенный комфорт проживающим. Термостат управляет электроприводом клапанов коллекторной группы