ТСы, ты если будешь откручивать бак ГА (профилактика или обслуживание), ты воду с него сливать будешь? расскажи как. Если тяжело будет определиться с этим, то дорисуй сбоку подключения ГА - кран для дренажа.



З.Ы. насос тебе кто подбирал (вопросы к напору)? А с расходом (если будет полив огорода) лучше 3 м3/час.

Короче смотри как считаю я (пишу упрощенно, чтобы тебя не путать):
+ Глубина скважины (метры)
+ Высота от земли до самого наивысшего сантехприбора (метры)
+ потери давления в трубопроводах
+ свободный напор при истечении из крана (по ГОСТ)
+ запас по напору (метры)

ИТОГО:
46 метров (глубина скважины, но реально до зеркала воды будет меньше, проверено, но я оставляю эту величину)
+ (если 2 этажа) 5 метров (если брать во внимание отметку до верха душевой сетки)
+ 5 метров (максимум на сопротивление труб и фильтров, если подобраны правильно диаметры и пропускные способности)
+ 15 метров (свободный напор по СНиП)
+ ... метров (запас, не беру, т.к. он заложен уже в самой глубине скважины)

Итого: 71 метр (если дом и скважина стоят на ровном участке).

Если будешь поливать огород, и длины шлангов приличные (свеше 70 метров), то можно добавить еще 10 метров напора к посчитанному.

Максимум 80 метров. То что посчитал я. Если будешь ставить насос с параметрами 100 м напора - то будет эффект реактивной струи при открывании крана + без настройки насоса (изначально на параметры по сопротивлению системы) можешь реально его спалить. А на сервисе тебе скажут "не ебет, не гарантия" ))))) я поверь, знаю ))).

Удачи в выборе..

Вода с ГА сливается через кран 2, при этом еще и фильтр продувается обратным ходом от песка. я удевлен, что этого не видно.
на счет насоса, нужно продумать все вышеописаное. Но насколько я знаю, центробежный насос не крякнет даже если закрыть вентиль1 и включить его. Это же не шестеренчатый. Он просто набирает максимальное давление и все.

Все же советую не мелочится, и сразу поставить редуктор как на схеме.Душ без него нормально не примешь,то холодная,то горячая будет вода.

Полюбому! Правда у моего кента насос со встроенным частотником ото весчь там таких проблем нет - но 11 штукарей!

Та шош и ты туда?... Редуктор обрезает верх, для станции водоснабжения это не помогает. Помогает, но не совсем. Лучше настроить минимальный диапазон вкл-выкл...

А если редуктор настроен на 2,5 -- включение насоса на 2,5 -- выключение на 4,5. при таком раскладе на потребителях стабильно 2,5, или я чего-то недогоняю:)

Завтра скину схему со всеми доработками, благодаря Вашим советам, уважаемые. Спасибо! Истина рождается в муках:))), -
 
А если редуктор настроен на 2,5 -- включение насоса на 2,5 -- выключение на 4,5. при таком раскладе на потребителях стабильно 2,5, или я чего-то недогоняю:)
Та оно-то так, только автоматику очень сложно настроить на такой диапазон. та и насос я не уверен даст ли такое давление вообще. А какие установочные данные- насос на какой глубине, сколько до дома и сколько насос выдает атмосфер?
 
Но насколько я знаю, центробежный насос не крякнет даже если закрыть вентиль1 и включить его. Это же не шестеренчатый. Он просто набирает максимальное давление и все.

Крякнуть может и не крякнет, а вот торцевое разъебет и лопатки кавитация повыжирает - 100%
 
Та оно-то так, только автоматику очень сложно настроить на такой диапазон. та и насос я не уверен даст ли такое давление вообще. А какие установочные данные- насос на какой глубине, сколько до дома и сколько насос выдает атмосфер?

Главное комфорт, а насос если че поменяем. (Данные писал выше)

Крякнуть может и не крякнет, а вот торцевое разъебет и лопатки кавитация повыжирает - 100%

:eek: На счет этого вообще ничего не знаю, но Верю! Ну да бог с ним-с насосом .Я так понял - сваяем схему, реализуем, и под нее насос.

Новая суперсхема версия 1.1:)

Кого не впечатлили изменения-звиняйте, но больше конструктива я не услышал!
 

Вкладення

Ой ТСы, ты "внимательно" прислушивался к советам в теме )), делай как решил, а там жизнь - сама внесет корректировки ).
 
Что так все плачевно Анри?
Опять никакой конкретики, но я понимаю, бесплатно никто советовать не будет. Хотя форумы для этого и существуют. Ну да ладно - придется ждать жизнь, которая придет и внесет коррективы.

Анри, а на счет слива воды из ГА, разве я не прав? Рассудите форумчане!
 
Останнє редагування:
Главное комфорт, а насос если че поменяем. (Данные писал выше)
Да, точно, писал.
Ну что, нормальная схема. Мелочи добавятся, американки, крантики, а в общем все отлично. Водопровод на самом деле сложно сделать не правильно. Даже если бы что-то стояло не там, его можно перенести на нужное место без проблем. Там краны на котле подача холодной на бойлер и на бойлере подача горячей в систему нужно поменять местами, это если бойлер от котла далеко, чтобы не бегать...
Реле на 4.5 наверное не получится отрегулировать, там потери на диаметре, глубине и + расстояние к дому. Думаю, максимум на 3.5аТм. Тогда редуктор ставишь на 3, включение автоматики на 2.5 и получаешь отличный диапазон в 0.5аТм., это практически не будет заметно.
А горячую на улицу это на всякий случай? :))
 
Дошли до вопроса - сколько стоит работа. Приоритеты: (цена и качество)
Оплата грн., евро.
Предоплату не плачу! Платить могу хоть каждый день за фактически выполненную работу минус 30%, которые плачу в день окончания работы. Жизнь, о которой писал Анри приходила и по расчетам научила ))))))).
 
Опять никакой конкретики, но я понимаю, бесплатно никто советовать не будет. Хотя форумы для этого и существуют. Ну да ладно - придется ждать жизнь, которая придет и внесет коррективы

да я другим на жизнь зарабатываю ) и мои интересы более глобальны, чем монтажи коттеджей ). Тут же - мозги иной раз потренировать не помешает ).

Зачем спрашивать советов у кого-быто нибыло, если все равно делаешь так как сам надумал? :)

Удачи в эксплуатации )!

З.Ы. а про ГА, скажу тебе так )))) когда будешь его сливать 30-40 минут через свой фильтр №1 ))))), чтобы бак от суглинка почистить по весне - вспомнишь меня ))!

Железо все можно перемонтировать, переварить, исправить ), только нахиба? лучше сразу :)
 
Блииииин, ну хорош парень, ну излагаешь складно, ну во всем с тобой согласен!!!:пиво:
Нет все испортил одной строчкой.
"З.Ы. а про ГА, скажу тебе так )))) когда будешь его сливать 30-40 минут через свой фильтр №1 ))))), чтобы бак от суглинка почистить по весне - вспомнишь меня ))!"
НУ не могу промолчать:
ГА - 80 литров с грушей. Реально там будет 40, 45 л. воды под давлением минимум 2,5. Труба пусть даже 20-ка. Чему-ж там литься 30-40минут???
И причем тут фильтр 1. Не Брат, так мозги не натренируешь-без обид!
 
З.Ы. а про ГА, скажу тебе так )))) когда будешь его сливать 30-40 минут через свой фильтр №1 ))))), чтобы бак от суглинка почистить по весне - вспомнишь меня ))!
Анри, ты не прав. Какой суглинок? Г.А. стоит после тонкого фильтра. Вода сливается в режиме- открыл кран и через 2 минуты максимум бак пустой... ;)

Дошли до вопроса - сколько стоит работа. Приоритеты: (цена и качество)
Оплата грн., евро.
Предоплату не плачу! Платить могу хоть каждый день за фактически выполненную работу минус 30%, которые плачу в день окончания работы. Жизнь, о которой писал Анри приходила и по расчетам научила ))))))).
Твой качественно исполненный объем работ, сделанный нашими руками, стоит ориентировочно 2500грн. Это без демонтажно-долбильно-копательно-ударных работ)) Точнее можно сказать после осмотра.
Оплата только в гривнах.
Предоплата не нужна вообще, только на материал, если будем приезжать со
своим, если материал твой, оплата по факту выполненной работы и опробованной системы :))
Работы на два-три дня.
 
Макс, я могу ошибаться ), но что-то мне подсказывает из опыта, что по весне после долгого застоя скважины будет нести всякую срань, нет? )

З.Ы. Один насос закоксованный в багажнике ездит уже у меня 2 день. Дал сосед по даче. Насос OCEAN. Отработал 6 летних месяцев и с доблестью видно помер. Никто не хочет ремонтировать )). Сервис говорит, что брать деньги с меня за разборку и сборку без конечного результата - просто не хотят )). Вот и думай!

Кстати, не знаешь куда бы мне эту гуану отнести? Сосед всетаки просил, мне как-то неудобно )

..Труба пусть даже 20-ка. Чему-ж там литься 30-40минут??? Не Брат, так мозги не натренируешь-без обид!

ТСы, )) мой опыт говорит мне что заказчик - всегда прав ). Делай ). Я потом как-нить найду тебе фото и выложу во что может превратиться 20-й диаметр ))) и всего-то за 1 лето )
 
Макс, я могу ошибаться ), но что-то мне подсказывает из опыта, что по весне после долгого застоя скважины будет нести всякую срань, нет? )

З.Ы. Один насос закоксованный в багажнике ездит уже у меня 2 день. Дал сосед по даче. Насос OCEAN. Отработал 6 летних месяцев и с доблестью видно помер. Никто не хочет ремонтировать )). Сервис говорит, что брать деньги с меня за разборку и сборку без конечного результата - просто не хотят )). Вот и думай!

Кстати, не знаешь куда бы мне эту гуану отнести? Сосед всетаки просил, мне как-то неудобно )
Анри, даже если будет гнать глину и песок, все это будет оседать в колбе...

Отнеси на приемку металла :ги:
Просто это чистый китай, который никто ремонтировать не станет...
 
..
Реле на 4.5 наверное не получится отрегулировать, там потери на диаметре, глубине и + расстояние к дому. Думаю, максимум на 3.5аТм. Тогда редуктор ставишь на 3, включение автоматики на 2.5 и получаешь отличный диапазон в 0.5аТм., это практически не будет заметно.
А горячую на улицу это на всякий случай? :))

Зачем такое сумасшедшее давление в доме? 2 атм вполне достаточно,без никаких диапазонов и контрастных душей.:D
 
Зачем такое сумасшедшее давление в доме? 2 атм вполне достаточно,без никаких диапазонов и контрастных душей.:D
Как сказать. У меня есть клиент, который переехал из квартиры в ЧС. Говорит- ты мне сделай так, чтобы струя из крана ломала умывальник и прижимала меня к стене... :D)) Так что каждому свое. Хотя я тоже не вижу смысла в сильном напоре. У меня 3-3.5
 
С Китаем все ясно. Но я должен был ради приличия спросить? :)))
 
Маххх, спасибо за предложение! В личку еще пару скинули - буду готовиться и определяться!
 
Назад
Зверху Знизу