Статус: Офлайн
Реєстрація: 13.12.2010
Повідом.: 107
Реєстрація: 13.12.2010
Повідом.: 107
ТСы, ты если будешь откручивать бак ГА (профилактика или обслуживание), ты воду с него сливать будешь? расскажи как. Если тяжело будет определиться с этим, то дорисуй сбоку подключения ГА - кран для дренажа.
З.Ы. насос тебе кто подбирал (вопросы к напору)? А с расходом (если будет полив огорода) лучше 3 м3/час.
Короче смотри как считаю я (пишу упрощенно, чтобы тебя не путать):
+ Глубина скважины (метры)
+ Высота от земли до самого наивысшего сантехприбора (метры)
+ потери давления в трубопроводах
+ свободный напор при истечении из крана (по ГОСТ)
+ запас по напору (метры)
ИТОГО:
46 метров (глубина скважины, но реально до зеркала воды будет меньше, проверено, но я оставляю эту величину)
+ (если 2 этажа) 5 метров (если брать во внимание отметку до верха душевой сетки)
+ 5 метров (максимум на сопротивление труб и фильтров, если подобраны правильно диаметры и пропускные способности)
+ 15 метров (свободный напор по СНиП)
+ ... метров (запас, не беру, т.к. он заложен уже в самой глубине скважины)
Итого: 71 метр (если дом и скважина стоят на ровном участке).
Если будешь поливать огород, и длины шлангов приличные (свеше 70 метров), то можно добавить еще 10 метров напора к посчитанному.
Максимум 80 метров. То что посчитал я. Если будешь ставить насос с параметрами 100 м напора - то будет эффект реактивной струи при открывании крана + без настройки насоса (изначально на параметры по сопротивлению системы) можешь реально его спалить. А на сервисе тебе скажут "не ебет, не гарантия" ))))) я поверь, знаю ))).
Удачи в выборе..
Вода с ГА сливается через кран 2, при этом еще и фильтр продувается обратным ходом от песка. я удевлен, что этого не видно.
на счет насоса, нужно продумать все вышеописаное. Но насколько я знаю, центробежный насос не крякнет даже если закрыть вентиль1 и включить его. Это же не шестеренчатый. Он просто набирает максимальное давление и все.
Все же советую не мелочится, и сразу поставить редуктор как на схеме.Душ без него нормально не примешь,то холодная,то горячая будет вода.
Полюбому! Правда у моего кента насос со встроенным частотником ото весчь там таких проблем нет - но 11 штукарей!
Та шош и ты туда?... Редуктор обрезает верх, для станции водоснабжения это не помогает. Помогает, но не совсем. Лучше настроить минимальный диапазон вкл-выкл...
А если редуктор настроен на 2,5 -- включение насоса на 2,5 -- выключение на 4,5. при таком раскладе на потребителях стабильно 2,5, или я чего-то недогоняю

Завтра скину схему со всеми доработками, благодаря Вашим советам, уважаемые. Спасибо! Истина рождается в муках
)), -
На счет этого вообще ничего не знаю, но Верю! Ну да бог с ним-с насосом .Я так понял - сваяем схему, реализуем, и под нее насос.