Предлагаете для постоянной нагрузки в 600-1000 Вт покупать генератор на 5 Квт? Вы в курсе сколько он бензина будет жрать? Говорят что генераторы лучше нагружать на 60-70% его мощности (при такой нагрузке у него максимальное КПД).
На генераторе скачки могут быть еще какие. Вот, например в моей ситуации: Генератор спокойно работает, выдает 220В, потом стартует насосная станция у генератора идет серьезная просадка по напряжению, АВР пытается поднять напряжение и тут Зубр отключает нагрузку (АВР не успела на это...
Вы не слышали подобного потому что у большинства людей стоит 2 автомата на весь дом и никакого реле напряжения нет! Да еще и генератор подключают к дому кабелем вилка-вилка. Когда у меня не было Зубра все работало отлично как у всех. Но, с Зубром намного безопаснее! Правда сейчас без воды(((
Добрый день!
Живу в частном секторе. В электро щитке стоит реле напряжения ZUBR D40. От гос. сети все работает отлично, но когда дом запитан от генератора 3Квт получается проблема! Когда стартует насосная станция 1,3 Квт пусковые токи на столько огромные, что моргает лампочка (т.е. на генераторе...