4000 грн на місяць

Нещодавний вміст від Sey255

  1. S

    Кондиционер

    То есть проработал 10 лет без фильтра и маслолуловителя. Ай, да аппарат! Ну и, видимо, Мастер ставил. Спасибо за подсказку. Без иронии. Мысль хорошая. А не создать-ли нам отдельную ветку - может еще кто подтянется? Что мне нравиться в харьковчанах - за нарочитой ворчливостью, как правило, -...
  2. S

    Кондиционер

    Насколько я понял, там на вашей картинке - слева внизу - маслоотделитель стоит, - видимо он и спасает положение с маслом. На менее продвинутых моделях его, слышал, не ставят. Он стоит от 100 до 300 евро от Alco Controls. А что за маленький цилиндрик справа внизу? А какой фреон? Хотя, 10 лет...
  3. S

    Кондиционер

    Я щас догадаюсь, что сказали изобретателю колеса те, "кто разбирается"... Вообще-то началось все не с колеса - с бревен. Один чувак спросил у ребят-лесорубов (ну, у тех, "кто разбирается"): "Чего это вы бревна на горбу таскаете - может вам их катать?.."
  4. S

    Кондиционер

    Знаете, почему на территории, где мы так успешно проживаем, не было создано ни одного кондиционера. Даже собирались они только в Баку, и то это был Hitachi. Потому, что они (кондиционеры) создаются там, где любое новшество или нестандартное решение встречается возгласом: "Oh, it`s interesting!"...
  5. S

    Кондиционер

    Инструкции написаны кровью тех, кто их не соблюдал.
  6. S

    Кондиционер

    Спасибо, прекрасно видно, что вакуумироваться внешний блок не будет (порты закрыты). Но на этой схеме компрессор как раз и подключен к двум сервисным портам. А у меня только один.
  7. S

    Кондиционер

    Спасибо, присматриваюсь сейчас к "Alco Controls" (Германия). Спасибо! Речь идет о подготовке нового заправленного кондиционера к первому пуску. А что, есть опасность удаления фреона при процессе вакуумирования? И вообще какие отделы системы подвергаются вакуумированию? Трасса, внутренний блок...
  8. S

    Кондиционер

    На моем аппарате нет сервисного клапана на тонкой трубочке 1/4. Только на толстой 3/8. Есть рекомендация: "Для ускорения процесса необходимо проводить вакуумирование одновременно на линиях нагнетания и всасывания." Как лучше: 1. поставить сервисный клапан на тонкую трубочку. 2. Поставить фильтр...
  9. S

    Кондиционер

    Хотелось-бы найти форум, где опытные мастера-установщики кондиционнеров терпеливо отвечают на вопросы начинающих, любителей или просто случайных дилетантов. Кому-то - знание, мастеру - известность. Или выделить отдельную тему на этом форуме для общения по проблемам установки кондиционеров -...
  10. S

    Кондиционер

    На свой вопрос (о фильтре-осушителе) я как-то получил ответ: "Обязательно ставте до виброгасителя"...
  11. S

    Кондиционер

    В вопросе "признавайтесь, кто Вы" мне послышался подвопрос "не собираетесь ли Вы предлагать здесь свои услуги?" Нет, не собираюсь. Хитрый девайс хочу поставить в свою систему для защиты от влаги, которая останется после вакуумизации, чтобы не продувать азотом.
  12. S

    Кондиционер

    Ну, да - воздух - он тоже газ, как и фреон. И если фреон проходит через фильтр, то воздух и подавно. А куда лучше поставить фильтр-осушитель?
  13. S

    Кондиционер

    Вопросы по минимальной длине трубок кондиционера. 1. У меня в инструкции написано - минимум 3 м, но объясняется это требование не гидроударом, а "для минимизации вибрации и чрезмерного шума". 2. У фреона R410a давление выше, чем у 22-го, - может и гидроудар менее актуален. или все наоборот: выше...
Назад
Зверху Знизу