Збір на FPV! Спільнота Стерненка

Нещодавний вміст від igor k.

  1. I

    Проблеми з різким збільшенням споживання електроенергії

    УЗО підключу як треба - коли буду вимикати автомат біля лічильника. З наконечниками/шиною розберуся пізніше (після знайдення проблемного місця) - поки що залудив, зачистив, поставив нові гвинт і шайби і нормально затиснув (якщо заземлення вже ніяке - приведення контактів до нормативних вимог...
  2. I

    Проблеми з різким збільшенням споживання електроенергії

    Я вибачаюсь -230 В (дуже поспішав)
  3. I

    Проблеми з різким збільшенням споживання електроенергії

    1. 330 В 2. 330 В 3. Декілька ел. лампочок - 3,1 В; додав ел. нагрівач 1,5 кВт - 3,8 В. Нульова шина підключена у мене після УЗО (це перший прилад на вході) і загального вимикача (другий). Далі за вимикачем - реле аварійного відключення. Зараз помітив: на УЗО при його підключенні я переплутав...
  4. I

    Проблеми з різким збільшенням споживання електроенергії

    При відключеному УЗО є зв’язок N-PE після лічильника. На фото - напруга ~ 24 В між нульовою шиною ел. щитка і проводом PE, який з'єднано зі штирем заземлення. Всі інші проводи, які заземлюють окремі прилади я від'єднав.
  5. I

    Проблеми з різким збільшенням споживання електроенергії

    Після роз'єднання того клубка заземлення (фото було раніше) виявилось, що 2 оцинковані шайби буквально прикипіли до залудженого контакту того проводу який йде від прот. нагрівача. Після роз'єднання того клубка заземлення (фото було раніше) виявилось, що 2 оцинковані шайби буквально прикипіли до...
  6. I

    Проблеми з різким збільшенням споживання електроенергії

    Тут можна перефразувати відоме біблійне прислів'я: легко спонукати ШІ засвоїти за короткий час таку нудну науку, як ТОЭ, і дуже важко (майже не можливо) примусити сучасного школяра користуватися таблицею множення з голови, а не з китайського калькулятора. :ідея:
  7. I

    Проблеми з різким збільшенням споживання електроенергії

    Так, має бути майже на мінімумі - тому що під час контрольного тесту (вчора) у посудомийку заливалася вода кімнатної температури і вона сама її догрівала. А з проточника попадає вже підігріта вода (~ 45⁰). Тому вона може взагалі не підігріватись додатково до 50⁰ (фахівці говорять що у сучасних...
  8. I

    Проблеми з різким збільшенням споживання електроенергії

    1-3 - у режимі очікування? 3 - ми безальтернативно відключаємо від мережі (тому що Samsung у свій час зробив дуже надійну машину - працює з певними застереженнями вже 26 років, але коли вилка у розетці - трансформатор там гудить, тобто відбувається хоча б і невелике, але все ж споживання...
  9. I

    Проблеми з різким збільшенням споживання електроенергії

    Завершив тестування посудомийки - за цикл миття 3,5 год (режим "Еко" - в інструкції температура 50 град) - споживання 0,6 кВт. Подавав на неї воду кімнатної (може трохи вище) температури (вона потребує за окремий цикл - миття або ополіскування десь 3,5 л води). У трубах подачі води є ~ 3 л...
  10. I

    Проблеми з різким збільшенням споживання електроенергії

    Подумав про те, що покладатися на заземлення, яке робив не відомо хто і не відомо коли - необачно. Може там залишилися тільки залишки вкопаного стального листа, дірявого, як рибальська сітка, до якого приварений штир виводу заземлення на поверхню (причому місце зварювання вже могло наполовину...
  11. I

    Проблеми з різким збільшенням споживання електроенергії

    У мене сучасний LG (поганенький по деяким конструктивним особливостям, але з прямоприводним компресором): дивився по індикатору потужності на стабілізаторі - холодильник дуже обережно збільшує споживану потужність, доводячи її до ~ 80 Вт за 1-1,5 хв. При вимкнених навантаженнях лічильник вже...
  12. I

    Проблеми з різким збільшенням споживання електроенергії

    2. не окремий - доведеться остаточно роздовбати штукатурку і від'єднати ці 2 розетки від коробки. Розетки не використовую - у тій частині кімнати: холодильник, модем, роутер (вони живляться з допомогою подовжувача, який прокладено туди від ДБЖ - вимушена міра, спричинена відносно частими...
  13. I

    Проблеми з різким збільшенням споживання електроенергії

    Заміри кількості імпульсів від посудомийки: - в режимі очікування (посудомийка включена у розетку) - і без заземлення і з ним - 3 імп./5 хв. - в режимі попереднього ополіскування - 8 імп./5 хв. - в режимі основного миття посуду (в момент підігрівання води)- 70 імп./хв. - в режимі основного миття...
  14. I

    Проблеми з різким збільшенням споживання електроенергії

    Дякую за уточнення - для мене сам графік був наскільки гнітючим, що я не рахував. Нічне споживання - зрозуміло: я вмикаю після 23-х пральну та посудомийну машину (а з її включенням автоматично вмикається проточний нагрівач, який догріває для неї воду до оптимальної температури)