130 Вольт в частном доме

Статус: Offline
Реєстрація: 15.03.2004
Повідом.: 8961
130 Вольт в частном доме

Всем привет!
Парни, нужна консультация.
Вчера на даче первый раз сварочный аппарат включил. В результате погас свет и в розетках ноль... Танцы вокруг древнего электросчетчика с пробками результата не дали. Сегодня приехал снова, новые пробки оказались бесполезны, разобрал нафг всю конструкцию (домик конца 50х, там еще три трансформатора стояло, кажись на инструмент под 36 вольт, имхо).
Результат - на вводном проводе обнаружил 110-130 вольт, мерил двумя приборчиками. Откуда???? У меня якобы прямой ввод, со столба приходит два провода. У соседа на этой же линии померял напругу - 210 вольт, норм!
А у меня что за фигня????
Причем это трапылось после попытки поварить бак.
Завтра полезу на крышу- мерять напругу на гусаке...
У кого какие мысли, парни?
 
Отгорел провод на столбе, как вариант
Чем подключен ввод от столба к дому?
Если старый провод, могут быть проблемы по всей длине, особенно в местах сгиба или трения
 
на вводном проводе обнаружил 110-130 вольт,
такого быть не может. Нужно прогуляться вдоль всего провода. Явно что-то отгорело.
мерил двумя приборчиками
Оба электронные , не стрелочные? Наводку показывают.
 
MØntУ;63267505 сказав(ла):
"Кошки" есть, где взять? Посмотри на столбе
Кошек нет.
Если провод отгорел, то напряжение по идее должно быть ноль? Откуда появилось 110 В?
 
да не лезь ты туда. если проблема ДО счетчика, зови мудаков, где они там сидят твои. В Липцах? Вот оттуда тащи дармоедов, пускай проверяют, выправляют
 
такого быть не может. Нужно прогуляться вдоль всего провода. Явно что-то отгорело.

Оба электронные , не стрелочные? Наводку показывают.
По приборам: один цифровой тестер за 100грн.
Второй - пробник с лампочками, показывает переменный ток и напряжение
"больше 24 и меньше 220"
 
Если фаза не отгорела, а только "0", то что-то покажет электронный. Ткни в землю лом, полей водой и померь между ним (ломом) и обоими проводами в розетке по очереди. если 210 появится- нет 0
 
да не лезь ты туда. если проблема ДО счетчика, зови мудаков, где они там сидят твои. В Липцах? Вот оттуда тащи дармоедов, пускай проверяют, выправляют
Идея хорошая, но.... В нашем сад. товариществе электрика еще при Брежневе видели :)
Кстати, а завтра- послезавтра в р-не Высоковольтной/ Суворова или РТС/Довженко в гости кто-то хочет заскочить?
С меня пиво, водка, горячий чай и мое радушие!
Чай после появления в домике 220 :)
 
А дача случайно не в Америке:D
 
А оставшиеся 100 вольт пропадают если что-то включить в розетку на проводе есть скрутки
 
только на столб вверх иначе никак
gdf3ee.jpg
 
110 вольт это наводка.

Надо померять напругу обычной лампочкой.
 
В нашем сад. товариществе
а-а-а-а... ну да... не учел... вот почему никогда не доверял товарищам, хотя наше слово гордое "товаристч" нам дороже всех красивых слов... и тем не менее, все, что до счетчика - ответственность "Харкiвоблэнерго"? включая "кошки" и мокрые ломы
 
Назад