Змінюй хід війни! Допомагай ЗСУ!

Обновки

🔴 21:54 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • 🔴 21:54 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #89165
Вот о планировке, высоте потолков, размерах и расположении окон я речь и веду

ты обратил внимание на размер окон ?

geeda3.jpg


с высотой потолков тоже ниче особенного...
 
  • 🔴 21:54 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #89166
"заземление по уму" :D этот тоже ноль. поэтому, если бы ГА был бы заземлен, то вот тебе и КЗ. раньше же без узо как-то делали

Заземление сделано так, (постараюсь максимально внятно): возле дома вкопана тринога ( триугольник с метровыми сторонАми, с ножками сваренный с арматуры, типа табуретка триугольная), триугольник вкопан на метр от уровня земли в глубину, ножки забиты в землю глубже. Дальше от этой конструкции приварен прут/арматура (потонше чем сама триуголка и ножки), который заходит на чердак (там проводка и корОбки раскиданы), на чердаке на этом пруте нарезана резьба и гайкой с шайбами наглухо прикручены провода заземления, которые идут к розеткам. Правильно это или нет, не знаю.:незнаю: Если не правильно - обсирайте, всегда готов выслушать правильных и нужных советов и сделать выводы.:)
 
  • 🔴 21:54 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #89167
Заземление сделано так, постараюсь максимально внятно: возле дома вкопана тринога (метр на метр триугольник с ножками сваренный с арматуры, типа табуретка триугольная), триугольник вкопан на метр от уровня земли в глубину, ножки забиты в землю глубже. Дальше от этой конструкции приварен прут/арматура (потонше чем сама триуголка), который заходит на чердак (там проводка раскидана), на чердаке на этом пруте нарезана резьба и гайкой с шайбами наглухо прикручены провода заземления, которые идут к розеткам. Правильно это или нет, не знаю.:незнаю: Если не правильно - обсирайте, всегда готов выслушать правильных и нужных советов и сделать выводы.:)

смишное "заземление":D
ножки какой длины?

по поводу советов: ща плугал погуглит и накидает, он как раз в онлине
 
  • 🔴 21:54 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #89170
  • 🔴 21:54 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #89171
смишное "заземление":D
ножки какой длины?

по поводу советов: ща плугал погуглит и накидает, он как раз в онлине

Честно, уже не помню. По моему 1.5 -2 метра, арматура то ли 10 - то ли 12, давно это было, в 2005-ом году.
Я же говорю, с удовольствием выслушаю критику знающих людей, т.к. я в этом не особо... Мне на тот момент сказал человек, что это по правильному.:незнаю:
 
  • 🔴 21:54 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #89172
Заземление сделано так, (постараюсь максимально внятно): возле дома вкопана тринога ( триугольник с метровыми сторонАми, с ножками сваренный с арматуры, типа табуретка триугольная), триугольник вкопан на метр от уровня земли в глубину, ножки забиты в землю глубже. Дальше от этой конструкции приварен прут/арматура (потонше чем сама триуголка и ножки), который заходит на чердак (там проводка и корОбки раскиданы), на чердаке на этом пруте нарезана резьба и гайкой с шайбами наглухо прикручены провода заземления, которые идут к розеткам. Правильно это или нет, не знаю.:незнаю: Если не правильно - обсирайте, всегда готов выслушать правильных и нужных советов и сделать выводы.:)

Честно, уже не помню. По моему 1.5 2 метра, арматура то ли 10 - то ли 12, давно это было, в 2005-ом году.

бубуйня.

навскидку ... расстояние между штырями не должно быть меньше, чем длина штырей ("триугольник с метровыми сторонАми"),. штыри нельзя делать из арматуры. горизонтальный заземлитель делают как минимум из полосы 40Х4. диаметр круглого штыря минимум 16мм. длина сварного шва минимум 10см. (ты не написал, но точно знаю, что и тут налажали)
 
  • 🔴 21:54 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #89173
М250 - 1350 и 350 доставка. У Момот бетона на 150 в сумме дешевле на кубе, но увы не срослось

Ну конечно мне обратиться опять не судьба. Гривен на 200 за куб было бы дешевле и нормальный бетон.
 
  • 🔴 21:54 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #89175
Американские дома не очень понимаю - огромные сараи, построенные из опилок. Лучше меньше, но кирпичный, как у англичан. Или кирпичный также уносит торнадо? )

Из опилок не так жалко:D
 
  • 🔴 21:54 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #89177
навскидку ... расстояние между штырями не должно быть меньше, чем длина штырей ("триугольник с метровыми сторонАми"),. штыри нельзя делать из арматуры. горизонтальный заземлитель делают как минимум из полосы 40Х4. диаметр круглого штыря минимум 16мм.
Ага, уже прочитал.
Т.е. мое заземление не эффективно?
На счет арматуры уже не помню, может там и 16, не тонкая, точно помню.
 
  • 🔴 21:54 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #89178
Ну конечно мне обратиться опять не судьба. Гривен на 200 за куб было бы дешевле и нормальный бетон.

О у тебя и бетон есть... Пока ненадо - но если что... :пиво::пиво::пиво:
Хоть не основянский???
 
Назад
Зверху Знизу