А с какого перепугу у ЛДС с дросселем вдруг появится импульсный ток потребления?

К вашему сведению - ток через люминесцентную лампу низкого давления с ПРУ на стартере и ограничивающем дросселе имеет импульсную форму ближе к треугольной. Поэтому коэффициент мощности не более 0,6 - 0,7. Это кроме, косинуса фи.

А у КЛЛ (компактной люминесцентной с ЭПРА) коэффициент мощности не более 0,45 - 0,6 из-за большого уровня гармоник потребляемого тока (короткие импульсы тока потребления в пиках сетевого напряжения 220в). Из-за этого уплощается верхушка синусоиды напряжения силовой сети, и ток в этих импульсах превышает номинальный в несколько раз. И, соответственно потери на подводящих проводах возрастают в несколько раз, что приводит к дополнительному нагреву.

А то, что все, не рассчитанные на импульсную нагрузку измерители мощности, показывают не активную мощность , а погоду в Чикаго - с этим я с вами согласен.

Для этого необходимы специализированные измерители мощности от 3000$, на микропроцессорах , которые меряют потери на гармониках вплоть до 30, или осциллограф и формула расчета действующего тока по форме-картинке измеренного тока (имеется ввиду коэффициент формы)...
Для первого приближения можно взять прямоугольную, с длительностью измеренного.
 
Останнє редагування:
  • 🔴 10:32 Повітряна тривога в м. Харків та Харківська територіальна громадаСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #262
  • 🔴 10:32 Повітряна тривога в м. Харків та Харківська територіальна громадаСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #263
Для этого необходимы специализированные измерители мощности от 3000$, на микропроцессорах , которые меряют потери на гармониках вплоть до 30, или осциллограф и формула расчета действующего тока по форме-картинке измеренного тока (имеется ввиду коэффициент формы)...
Для первого приближения можно взять прямоугольную, с длительностью измеренного.

Ерунда полная. Действующее значение тока даром не нужно, чтобы считать активную мощность. И никаких 3000 там не надо. Любой нормальный цифровой счетчик при наличии каких угодно гармоник даст не более 5% погрешности.
 
  • 🔴 10:32 Повітряна тривога в м. Харків та Харківська територіальна громадаСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #264
Ерунда полная. Действующее значение тока даром не нужно, чтобы считать активную мощность. И никаких 3000 там не надо. Любой нормальный цифровой счетчик при наличии каких угодно гармоник даст не более 5% погрешности.

Ну, да. Потому что, потому и кончается на у или ы:D
 
  • 🔴 10:32 Повітряна тривога в м. Харків та Харківська територіальна громадаСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #265
Вы тут не о том говорите - испытываемый ваттметр, который показал 30 ватт потребления у 11 ваттной лампочки с дросселем считает также, как и счетчик в квартире.

Это где Вы вычитали? На счетчике или на ваттметре?

Ну, да. Потому что, потому и кончается на у или ы:D

Я надеюсь, Вы не ждете от меня обзора методов и средств измерения акивной мощности?
 
  • 🔴 10:32 Повітряна тривога в м. Харків та Харківська територіальна громадаСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #266
Вы тут не о том говорите - испытываемый ваттметр, который показал 30 ватт потребления у 11 ваттной лампочки с дросселем считает также, как и счетчик в квартире. И это важнее, чем подсчёт активной или реактивной мощности.

Как раз о том - уже на законодательном уровне приняты законы об обязательном применении в составе импульсных преобразователей напряжения активных корректоров мощности с коэффициентом мощности не менее 0,95. Ну, а что такое активный корректор мощности можете сами нагуглить...
 
  • 🔴 10:32 Повітряна тривога в м. Харків та Харківська територіальна громадаСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #267
Как раз о том - уже на законодательном уровне приняты законы об обязательном применении в составе импульсных преобразователей напряжения активных корректоров мощности с коэффициентом мощности не менее 0,95. Ну, а что такое активный корректор мощности можете сами нагуглить...

Сдаюсь. Законы украины полюбому важнее законов физики.... :D
 
  • 🔴 10:32 Повітряна тривога в м. Харків та Харківська територіальна громадаСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #268
Сдаюсь. Законы украины полюбому важнее законов физики.... :D

Ооо, украинский суд разрешил вам не соблюдать закон Ома?:)

Тогда помогите мне - необходимо рассеять на одном резисторе SMD 1206
2 ватта для питания 16 вольтового стабилитрона от 300 вольт:)
 
  • 🔴 10:32 Повітряна тривога в м. Харків та Харківська територіальна громадаСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #269
Тогда помогите мне - необходимо рассеять на одном резисторе SMD 1206 2 ватта для питания 16 вольтового стабилитрона от 300 вольт:)

А зачем питать стабилитрон, да еще и таким извращенным способом? Может пусть лучше сидит голодный?
 
  • 🔴 10:32 Повітряна тривога в м. Харків та Харківська територіальна громадаСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #270
Крутит одинаково. Вот и всё, не мудрствуя лукаво.



Это вопрос, опять же, устройств-потребителей, а не счётчиков. Не находите?

А это в правительстве никого не волнует - они заставляю разработчиков решать этот вопрос принудительно. Потому, что это вопрос не теоретический, а связан с огромными потерями электроэнергии на бесполезный нагрев проводов, ухудшение качества напряжения в электросетях и повышении аварийности...
При чём, наши просто повторяют европейских и американских...
 
  • 🔴 10:32 Повітряна тривога в м. Харків та Харківська територіальна громадаСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #271
Правительство право. Повторюсь, это не проблема счетчиков, а проблема устройств-потребителей.

Похоже,вы ничего не поняли, но это тоже не проблема счетчиков...:D

Я вам целую страницу объясняю, что ваш счетчик врёт, потому как не рассчитан на измерение импульсных потребителей электроэнергии, но это не их проблема, эта ваша проблема - он вам в два раза больше считает



А теперь для тех, кто понимает, что такое активные корректоры мощности (active power factor correction, PFC).

При импульсном потреблении на частоте силовой сети 50 Гц, даже 30-я гармоника - это всего 1500 Гц. Эти токи протекают по разветвлённой сети в стенах в виде пространственно расположенной паразитной антенны - т.е излучение довольно низкое на этих частотах.

Активные корректоры мощности работают на частотах от 50 кГц до 200 кГц. А поскольку, токи там треугольной формы, спектр гармоник тянется до десятков МГц.

Представьте, что будет твориться в радиоэфире, если потребителей в квартире с активным ККМ будет не менее 5-ти (пока их очень мало, даже в компах китайцы ставят пассивную неэффективную ККМ). Контур импульсных высокочастотных токов замыкается через силовую подстанцию 380В. Т.е. это должно излучать со страшной силой.
 
Останнє редагування:
  • 🔴 10:32 Повітряна тривога в м. Харків та Харківська територіальна громадаСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #272
А теперь для тех, кто понимает, что такое активные корректоры мощности (active power factor correction, PFC).

При импульсном потреблении на частоте силовой сети 50 Гц, даже 30-я гармоника - это всего 1500 Гц. Эти токи протекают по разветвлённой сети в стенах в виде пространственно расположенной паразитной антенны - т.е излучение довольно низкое на этих частотах.

Активные корректоры мощности работают на частотах от 50 кГц до 200 кГц. А поскольку, токи там треугольной формы, спектр гармоник тянется до десятков МГц.

Представьте, что будет твориться в радиоэфире, если потребителей в квартире с активным ККМ будет не менее 5-ти (пока их очень мало, даже в компах китайцы ставят пассивную неэффективную ККМ). Контур импульсных высокочастотных токов замыкается через силовую подстанцию 380В. Т.е. это должно излучать со страшной силой.

Круто, чо. У Вас там в параллельной вселенной уже придумали кабели и трансформаторы с нулевой индуктивностью и емкостью? Можете скинете нам инфу - а с меня пиво? :пиво:
 
  • 🔴 10:32 Повітряна тривога в м. Харків та Харківська територіальна громадаСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #273
Круто, чо. У Вас там в параллельной вселенной уже придумали кабели и трансформаторы с нулевой индуктивностью и емкостью? Можете скинете нам инфу - а с меня пиво? :пиво:

Я же предупредил - для тех кто понимает
 
  • 🔴 10:32 Повітряна тривога в м. Харків та Харківська територіальна громадаСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #274
  • 🔴 10:32 Повітряна тривога в м. Харків та Харківська територіальна громадаСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #275
Представьте, что будет твориться в радиоэфире, если потребителей в квартире с активным ККМ будет не менее 5-ти (пока их очень мало, даже в компах китайцы ставят пассивную неэффективную ККМ). Контур импульсных высокочастотных токов замыкается через силовую подстанцию 380В. Т.е. это должно излучать со страшной силой.

Я, например, знаю, что творится как в сети, так и в радиоэфире даже при подключении СОТЕН ИИП с ККМ.

А вот что творится у Вас в голове - могу только позавидовать, где Вы такую забористую траву берете.
 
  • 🔴 10:32 Повітряна тривога в м. Харків та Харківська територіальна громадаСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #276
Я, например, знаю, что творится как в сети, так и в радиоэфире даже при подключении СОТЕН ИИП с ККМ.

А вот что творится у Вас в голове - могу только позавидовать, где Вы такую забористую траву берете.

Ты как та собака - всё знаешь, но сказать не можешь, только гавкаешь
 
  • 🔴 10:32 Повітряна тривога в м. Харків та Харківська територіальна громадаСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #277
Это я прекрасно понимаю. Но у всех в домах именно такие счетчики. Не так ли?

Так как вы не можете поменять счётчик, то адаптируете свою нагрузку корректорами мощности и корректорами косинуса фи, о чём выше и шла речь. При этом заодно, экономите электроэнергию, улучшаете форму синусоиды в сети и меньше платите за потребленную энергию.
 
  • 🔴 10:32 Повітряна тривога в м. Харків та Харківська територіальна громадаСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #278
  • 🔴 10:32 Повітряна тривога в м. Харків та Харківська територіальна громадаСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #279
Да, и даже сообщал модераторам. Но, видимо, слить эту тему с первичной — не судьба. :)

они созданы в один день примерно в одной и то же время
какую из тем считать первичной?
ТС определяйтесь - вечером второй темы не будет
 
  • 🔴 10:32 Повітряна тривога в м. Харків та Харківська територіальна громадаСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #280
Назад
Зверху Знизу