Добрый вечер ТС,
знаем подобную проблему боролись, много лет, победили, расскажу свою историю, может чем-то поможет
1. идем в подвал и смотрим давление на монометре, как правило в подвалах после входа должен стоять такой прибор.
давление на нем должно быть (высота дома, т.е. кол-во этажей*высоту этажа)/10 +1 атмосфер.
т.е. для 5-этажного дома, хрущевки 5*2,6/10+1 = 2,3 атмосферы (это минимум)
если эти эта цифра есть или больше, тогда беда в трубах дома.
тогда рекомендации по замене труб вам в помощь,
если цифра меньше (так было у меня) см. п.2
2. пишем претензию в КП вода, образец можете поискать, могу я выслать.
суть претензии, что КП вода не надлежащим образом выполняет свои обязательства.

логика такая домовые сети обслуживает жек, кооп или им подобный, поэтому если на входе давление воды в норме, КП вода не приделах,
если нет, то щимить нужно именно их.

составленную претензию отправляем заказным письмом - вам приходит корешок, что его приняли.
по правилам рассмотрения претензий они должны в течении двух дней прислать своих представителей для составления акта (кстати машина их как правило приходит, но бумаг они писать не хотят)
что делаете вы, обязательно проверить, чтобы не было течей в ваши санузлах,
и вместе с представителями КП вода составить акт о том, что течей нет, воды нет, давление меньше 2,5 атмосфер.
по ГОСТу предусмотрено, что поток воды 0,1 литра в секунду, т.е. набираете литровую банку и засекаете время - все это в акт.
если представитель отказывается подписать такой акт (если он не сумасшедший), то находите представителя ЖЕКа, КООП или двух жильцов, в акте пишите, что представитель КП вода не явился (или не подписал, в зависимости, что произошло).

направляете им копию письма и копию в департамент инфраструктуры при горсовете.

после этого с большой вероятностью вода у вас появится, но не долго.

что делать потом несколько вариантов, либо регулярно бомбить демартамент инфраструктуры (кстати служба 1562 тоже неплохо помогает), они нормально имеют КП вода и те дают давление, но не долго,
либо помогло письмо переданное Кернесу на встречах, когда он ходи по дворам (может быть можно и в приемную к нему, но мне кажется, что такое письмо передадут в департамент инфраструктуры).
в нашем случае КП вода за свой счет установила повышающий насос и давление стабилизировалось.

главное, храните всю переписку.
удачи, будут вопросы спрашивайте.
 
Останнє редагування:
  • 🟢 16:25 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #42
У вас напор нормальный на унитаз идет? Претензий нет?...
Хотя если Вы говорите что на унитаз подаётся нормальное давление...
Я думаю,что поток воды кажется сильным из-за малого диаметра шланга,в отличие от смесителе,во всяком случае вода в бачок долго набирается.
Вчера,кстати,напор воды был в пару раз сильнее,чем в выходные.

1. идем в подвал и смотрим давление на монометре, как правило в подвалах после входа должен стоять такой прибор.
давление на нем должно быть (высота дома, т.е. кол-во этажей*высоту этажа)/10 +1 атмосфер.
т.е. для 5-этажного дома, хрущевки 5*2,6/10+1 = 2,3 атмосферы (это минимум)
если эти эта цифра есть или больше, тогда беда в трубах дома.
тогда рекомендации по замене труб вам в помощь,
если цифра меньше (так было у меня) см. п.2
Guester,спасибо,значит у нас в доме давление должно быть 2,5 атмосферы.
Сегодня узнаю,как и когда можно попасть в подвал и отпишусь.
 
  • 🟢 16:25 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #43
еще такой вопрос, воды нет только днем?
какая ситуация ночью? в час, два, в пять утра?
 
  • 🟢 16:25 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #44
Вода днём есть,только плохой напор,особенно на прошлой неделе.К вечеру становится ещё хуже,и к полуночи х.воды может совсем не быть.
В два ночи и под утро вода обычно есть,обычным слабеньким напором.
 
  • 🟢 16:25 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #45
Добрый вечер ТС,
знаем подобную проблему боролись, много лет, победили, расскажу свою историю, может чем-то поможет
1. идем в подвал и смотрим давление на монометре, как правило в подвалах после входа должен стоять такой прибор.
давление на нем должно быть (высота дома, т.е. кол-во этажей*высоту этажа)/10 +1 атмосфер.
т.е. для 5-этажного дома, хрущевки 5*2,6/10+1 = 2,3 атмосферы (это минимум)
если эти эта цифра есть или больше, тогда беда в трубах дома.
тогда рекомендации по замене труб вам в помощь,
если цифра меньше (так было у меня) см. п.2
2. пишем претензию в КП вода, образец можете поискать, могу я выслать.
суть претензии, что КП вода не надлежащим образом выполняет свои обязательства.

логика такая домовые сети обслуживает жек, кооп или им подобный, поэтому если на входе давление воды в норме, КП вода не приделах,
если нет, то щимить нужно именно их.

составленную претензию отправляем заказным письмом - вам приходит корешок, что его приняли.
по правилам рассмотрения претензий они должны в течении двух дней прислать своих представителей для составления акта (кстати машина их как правило приходит, но бумаг они писать не хотят)
что делаете вы, обязательно проверить, чтобы не было течей в ваши санузлах,
и вместе с представителями КП вода составить акт о том, что течей нет, воды нет, давление меньше 2,5 атмосфер.
по ГОСТу предусмотрено, что поток воды 0,1 литра в секунду, т.е. набираете литровую банку и засекаете время - все это в акт.
если представитель отказывается подписать такой акт (если он не сумасшедший), то находите представителя ЖЕКа, КООП или двух жильцов, в акте пишите, что представитель КП вода не явился (или не подписал, в зависимости, что произошло).

направляете им копию письма и копию в департамент инфраструктуры при горсовете.

после этого с большой вероятностью вода у вас появится, но не долго.

что делать потом несколько вариантов, либо регулярно бомбить демартамент инфраструктуры (кстати служба 1562 тоже неплохо помогает), они нормально имеют КП вода и те дают давление, но не долго,
либо помогло письмо переданное Кернесу на встречах, когда он ходи по дворам (может быть можно и в приемную к нему, но мне кажется, что такое письмо передадут в департамент инфраструктуры).
в нашем случае КП вода за свой счет установила повышающий насос и давление стабилизировалось.

главное, храните всю переписку.
удачи, будут вопросы спрашивайте.

у самого аналогичная ТС проблема.
со слов КП Вода норма давления в подвале на вводе - 2,5 атм - и они скорее всего там будут. а давление у ТС должно быть 2,5 - 4*3/10 = 1,3 атм (4 - этаж, 3 метра высота, давление воды падает на 1 атм на каждые 10 метров высоты). так вот мое имхо - ТСу надо доказывать, что давление у него слабое именно в квартире и что оно ниже нормы.
 
  • 🟢 16:25 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #46
и фильтры грубой очистки.
Вот их я и глянул - бы (перебрал) в первую очередь... А еще - посмотрел бы на сетчатые фильтры (если они у Вас есть) на "гусаках " смесителей и глянул бы на кран-буксы... А уже потом думал бы об остальных вариантах....
 
  • 🟢 16:25 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #47
Действие на Новых домах,4-ый этаж 5-ти этажного дома.Последнее время очень слабый напор холодной воды.Душ принять практически невозможно.
Позвонили 15-62,прислали жэковского сантехника.Вердикт беспощаден:надо менять трубы,т.к. они уже "зарослизабились".
Короче,диагноз есть,но мучают сомнения.
1.Почему напор горячей воды с ног сбивает и труба не заросла отложениями?
2.Трубы менялись в 97-ом или 98-ом году,неужели это срок?
3.Может,где-то в подвале сантехники кран нормально не открыли?

Подскажите,кто что думает?

Если это хрущевская пятина то может быть , банально какой-то умник перекрыл (недооткрыл) кран в подвале .... Сталкивался с такой кабалой в доме родителей :(
 
  • 🟢 16:25 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #48
...ТО систем горячего и холодного водоснабжения, то систем отопления, плюс ко всему, жилкомсервис, как балансоутримувач, должен проводить капремонт здания и инженерных систем. Замена труб до 1м может относится к ТО и проводится тепло сетью и вод каналом, больше метра должен менять жилкомсервис

Отправлено с моего Nexus 7 через Tapatalk

Действительно, я ошибался. А капремонты проводятся только при выделении денег из бюджета
 
  • 🟢 16:25 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #49
у самого аналогичная ТС проблема.
со слов КП Вода норма давления в подвале на вводе - 2,5 атм - и они скорее всего там будут. а давление у ТС должно быть 2,5 - 4*3/10 = 1,3 атм (4 - этаж, 3 метра высота, давление воды падает на 1 атм на каждые 10 метров высоты). так вот мое имхо - ТСу надо доказывать, что давление у него слабое именно в квартире и что оно ниже нормы.

что происходит в квартире у ТС не имеет никакого значения для КП Вода.
их зона ответственности заканчивается на вводе в подвал.

если там есть 2,5атм, то проблема во внутридомовых трубах, и это зона ответственности кооп, жилкомсервиса или др. организации, управляющей домом.
недооткрытые краны, старые трубы, неправильная врезка или еще что-либо внутри дома, - это все без участия КП Вода.
 
  • 🟢 16:25 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #50
что происходит в квартире у ТС не имеет никакого значения для КП Вода.
их зона ответственности заканчивается на вводе в подвал.

если там есть 2,5атм, то проблема во внутридомовых трубах, и это зона ответственности кооп, жилкомсервиса или др. организации, управляющей домом.
недооткрытые краны, старые трубы, неправильная врезка или еще что-либо внутри дома, - это все без участия КП Вода.

именно это я и имел в виду. ко мне дважды приходили "сантехники" кп воды и оба раза у меня давление в норме было - на этом все заканчивается...пока их лицом в "цифры" на ткнешь по самое нехочу - шевелиться никто не будет, так как нет предмета для разговора...
 
  • 🟢 16:25 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #51
Цитата:
Сообщение от OLegPOL
А 5-ый этаж без воды?!

То уже его проблемы. У вас напор нормальный на унитаз идет? Претензий нет? Значит в квартиру вода заходит. А дальше уже где-то есть неоднородность в трубе, на которой дерьмо осело. Это может быть кран, сгон, тройник - что угодно...

Вчера приезжали сантехники,вывод такой же:Плевать на то что происходит у соседей,есть проблема в самой квартире,т.к. на унитаз идёт нормальный напор.Два часа продрочились-толку никакого.
Немного освобожусь на работе и займёмся проблемой вплотную,надо будет сбивать плитку,"абыдно-да"?
Спасибо всем отписавшимся!




















+
 
  • 🟢 16:25 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #52
Сегодня утром приехала какая-то служба на жёлто-красной машине,перекрыли в подвале горячую и холодную воду,что-то долго делали и часика в четыре у меня в квартире хорошим напором пошла вода.Проблема решена!Ни хрена не понятно,но факт есть факт!
 
  • 🟢 16:25 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #53
Сегодня утром приехала какая-то служба на жёлто-красной машине,перекрыли в подвале горячую и холодную воду,что-то долго делали и часика в четыре у меня в квартире хорошим напором пошла вода.Проблема решена!Ни хрена не понятно,но факт есть факт!

подогнало ржавчину к вентелю наверно.. Или щечка упала.
 
  • 🟢 16:25 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #54
  • 🟢 16:25 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #55
  • 🟢 16:25 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #56
Тренер,я не в курсе,меня не было в доме.

Просто рад и счастлив,что не успел раскурочить санузел.

что стало причиной приезда машины?
ты (или кто-то) куда-то обращался?
если нет - то может остаться как есть.
 
  • 🟢 16:25 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #57
что стало причиной приезда машины?
ты (или кто-то) куда-то обращался?
Я в стартопике писал,что звонил в 15-62.
Скорее всего 5-ый этаж куда-то обратился,у них вообще хол.воды не стало.
если нет - то может остаться как есть.
Это не особо понял,если как сейчас,то пусть остаётся.))
 
  • 🟢 16:25 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #58
15-62 имеет рычаги на КП вода,
как только начнутся проблемы - опять звоните
 
  • 🟢 16:25 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #59
у меня трубы стояли 25лет-напор стал оч плохой. поменяли трубы\краны отрезок в 1.5метра с 2 изгибами остался не поменяный(под полами) и напор стал офигительный. 1эт 4этажка. скорее мурора занесло пластиковые трубы счас не дорого стоят 1м-8грн(хорошие),фитинги изгибы 1-5грн. краны по 35 гдето.(советую вводной кран в квартиру поменять)и работа гдето 300грн если все менять. (инструменты для замены-ключи лучше у когото взять,нагреватель для пайки(120грн),и резбу резать на железной трубе.)
 
  • 🟢 16:25 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #60
У меня была похожая ситуация.Трубы внутри квартиры менять не хотелось.Я купил мистера мускула в гранулах,перекрыл холодную воду,развел эту байду,как в инструкции(обязательно в стеклянной посуде,т.к. пластик не выдержит кислоты.,открутил буксу на кухне и влил через кран жидкость в трубу,(осторожно не допускать попадания на пальцы!).Через пол часа открыл горячую воду (да и в ванной кран холодной воды тоже открыл,перед залитием жидкости).Горячая вода затекала в кран х.в.на кухне и вытекала в ванной.(была бурого цвета)После поставил на место буксу на кухне,включил х. воду.Мне помогло прошлот пару лет а напор хороший.
 