Ну так давай не просто будем считать пенопласт, а учтём и стену которой его утепляют.
Возьмём например стандартную панельку, с керамзитобетонной наружной стеной. Коэффициент теплопроводности керамзитобетона 0,66 Вт/ (м*К), полистирола 0,04 Вт/ (м*К).
Стена толщиной 0,2м, её теплопроводность 3,3 Вт/ (м*К).
Толщина полистирола 0,05м его теплопроводность 0,8 Вт/ (м*К)
Итоговая теплопроводность конструкции 0,65 Вт/ (м*К)
Если взять полистирол толщиной 0,1м и его теплопроводность 0,4 Вт/ (м*К), то общая теплопроводность такой конструкции 0,36 Вт/ (м*К)
Квадратный метр ПСБ-С-25 1000х1000х50 стоит 17грн.
Вот и можете прикинуть существенное ли это удорожание материалов? При уменьшении теплопотерь почти в два раза.