Змінюй хід війни! Допомагай ЗСУ!

Как правильно утеплить и облицевать дом?

🟢 14:50 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада

Имеет ли смысл такое утепление?

  • Да ,имеет смысл.

    Голосів: 289 90.9%
  • Смысла в таком утепление нет,проще батареи поствать большие(если трубы горячии)

    Голосів: 29 9.1%

  • Кількість людей, що взяли участь в опитувані
    318
  • 🟢 14:50 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #1081
Вопрос к специалистам - строителям.
(не про пенопласт!)
Что можно сделать?

Я не специалист во всех областях строительства, но есть выход из положения. Поищите в интернете материал под названием Тезолат. Возможно вам подойдет как он сам, так и предлагаемые решения по утеплению кирпичной стены.
 
  • 🟢 14:50 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #1082
Я не специалист во всех областях строительства, но есть выход из положения. Поищите в интернете материал под названием Тезолат. Возможно вам подойдет как он сам, так и предлагаемые решения по утеплению кирпичной стены.

Интересное решение, меня смущает только один момент, не указали конкретно в цифрах паропроницаемость. Скорее всего она очень низка, а в остальном очень интересное решение.
 
  • 🟢 14:50 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #1083
Ну так давай не просто будем считать пенопласт, а учтём и стену которой его утепляют.
Возьмём например стандартную панельку, с керамзитобетонной наружной стеной. Коэффициент теплопроводности керамзитобетона 0,66 Вт/ (м*К), полистирола 0,04 Вт/ (м*К).
Стена толщиной 0,2м, её теплопроводность 3,3 Вт/ (м*К).
Толщина полистирола 0,05м его теплопроводность 0,8 Вт/ (м*К)
Итоговая теплопроводность конструкции 0,65 Вт/ (м*К)
Если взять полистирол толщиной 0,1м и его теплопроводность 0,4 Вт/ (м*К), то общая теплопроводность такой конструкции 0,36 Вт/ (м*К)

Квадратный метр ПСБ-С-25 1000х1000х50 стоит 17грн.

Вот и можете прикинуть существенное ли это удорожание материалов? При уменьшении теплопотерь почти в два раза.

очень занимательно выходит, что полистирол толщиной в 0,05м эффекта практически не дает
 
  • 🟢 14:50 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #1084
очень занимательно выходит, что полистирол толщиной в 0,05м эффекта практически не дает

Как это не даёт? Господа, вы тут что, дурь какую-то принимаете?

Теплопотери квадратного метра стены толщиной 0,2м из керамзитобетона при внутренней температуре +20, а наружной -20 составляют 132 Вт/ч

То же самое только с обшивкой 0,05м пенопластом 26 Вт/ч

То же самое только с обшивкой 0,1м пенопластом 14,4 Вт/ч

Ты разницу между 26 Вт/ч и 14.4 Вт/ч чувствуешь, или тебе гораздо ближе те цифры которые ты тупо вырвал из контекста не разобравшись со значением слов "Коэффициент теплопроводности" и "Итоговая теплопроводность"?
 
  • 🟢 14:50 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #1085
Спасибо!
Нашел прочитал - оказывается жидких средств для теплоизоляции много разных.
А что скажут специалисты?

Про вентиляцию воздушного зазора в интернете однозначного ответа нет.
Все зависит от конкретной стены:
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
 
Останнє редагування:
  • 🟢 14:50 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #1086
немного фантастики
когда-то технологии дойдут до того, что в массы будут запущены вакумные изоляционные конструкции и передача тепла будет практичесски исключена путем теплопроводности и конвективного обмена. Останется одно излучение.)))
 
  • 🟢 14:50 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #1087
Излучение отлично убирается зеркальными покрытиями, в частности золотом, но сцуко дорого :)
 
  • 🟢 14:50 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #1088
немного фантастики
когда-то технологии дойдут до того, что в массы будут запущены вакумные изоляционные конструкции и передача тепла будет практичесски исключена путем теплопроводности и конвективного обмена. Останется одно излучение.)))

И это очень правильное направление инженерной мысли.

Излучение отлично убирается зеркальными покрытиями, в частности золотом, но сцуко дорого :)

А в энергосберегающих стеклопакетах делают мягкое селективное покрытие кажись из серебра, и цена более менее приемлимая.
 
  • 🟢 14:50 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #1089
если короед то лучше колорированный,цвет не пропадет
Сколько раз было уже писано что колорированный - это гуано. Его нереально вымешать до одинаковой цветности. Стенка будет выглядеть секторами.
 
  • 🟢 14:50 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #1090
Как это не даёт? Господа, вы тут что, дурь какую-то принимаете?

Теплопотери квадратного метра стены толщиной 0,2м из керамзитобетона при внутренней температуре +20, а наружной -20 составляют 132 Вт/ч

То же самое только с обшивкой 0,05м пенопластом 26 Вт/ч

То же самое только с обшивкой 0,1м пенопластом 14,4 Вт/ч

Ты разницу между 26 Вт/ч и 14.4 Вт/ч чувствуешь, или тебе гораздо ближе те цифры которые ты тупо вырвал из контекста не разобравшись со значением слов "Коэффициент теплопроводности" и "Итоговая теплопроводность"?

я сделал вывод из твоего поста(выдедлил жирным). по поводу приведенных тобой сдесь расчетов спорить не буду, но замечу что они абстрактны, так как по мимо стен в строении присуцтвует потолок, окна, двери через которые тоже идет утечка тепла и в большинстве ИМХО через потолок.
 
  • 🟢 14:50 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #1091
но замечу что они абстрактны, так как по мимо стен в строении присуЦтвует...
Шо то ты буквы путать начал.... Не перенапрягай неокрепшие мозги оппонента, он сложение с вычитанием еще не освоил, и не все слова понимает, а ты ему про какую-то конструкцию зданий и сооружений.
 
  • 🟢 14:50 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #1092
Шо то ты буквы путать начал.... Не перенапрягай неокрепшие мозги оппонента, он сложение с вычитанием еще не освоил, и не все слова понимает, а ты ему про какую-то конструкцию зданий и сооружений.

дико извиняюсь:пилосос::миюпідлогу:, переработал:(
 
  • 🟢 14:50 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #1093
я сделал вывод из твоего поста(выдедлил жирным). по поводу приведенных тобой сдесь расчетов спорить не буду, но замечу что они абстрактны, так как по мимо стен в строении присуцтвует потолок, окна, двери через которые тоже идет утечка тепла и в большинстве ИМХО через потолок.

Шо то ты буквы путать начал.... Не перенапрягай неокрепшие мозги оппонента, он сложение с вычитанием еще не освоил, и не все слова понимает, а ты ему про какую-то конструкцию зданий и сооружений.

это капец
да наверное и дураку понятно, что при утеплении стен нужно утеплить и потолок, так как наверху температура выше, поэтому и утеплять надо нормально.
это только у нас пол страны уверены, что нет разницы между однокамерным, двухкамерным и т.д. стеклопакетами(((.
 
  • 🟢 14:50 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #1094
я сделал вывод из твоего поста(выдедлил жирным). по поводу приведенных тобой сдесь расчетов спорить не буду, но замечу что они абстрактны, так как по мимо стен в строении присуцтвует потолок, окна, двери через которые тоже идет утечка тепла и в большинстве ИМХО через потолок.

:ніні::ніні::ніні:

Шо то ты буквы путать начал.... Не перенапрягай неокрепшие мозги оппонента, он сложение с вычитанием еще не освоил, и не все слова понимает, а ты ему про какую-то конструкцию зданий и сооружений.

:клас:
 
  • 🟢 14:50 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #1095
Ув. специалисты утеплений! Пожалуйста, посоветуйте! Как правильно утеплить стены дома, и какие могут быть последствия, положительные и негативные. Стена, снаружи во внутрь: силикатный кирпичь в четверть, слой камыша 100 мм, красный кирпич( в пол-кирпича) глиняная штукатурка 20-30 мм. Буду признателен за все ответы, спасибо.
 
  • 🟢 14:50 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #1096
Ув. специалисты утеплений! Пожалуйста, посоветуйте! Как правильно утеплить стены дома, и какие могут быть последствия, положительные и негативные. Стена, снаружи во внутрь: силикатный кирпичь в четверть, слой камыша 100 мм, красный кирпич( в пол-кирпича) глиняная штукатурка 20-30 мм. Буду признателен за все ответы, спасибо.

Так как в толще стены есть материал который способен накапливать влагу(камыш) то обязательно нужно сделать внутреннюю пароизоляцию стен. Утепление наружное, полистирол 25-35 плотности минимум 10 см, лучше 15-20см в два слоя с перехлёстом швов.
Давайте фото в студию, какая площадь строения?
 
  • 🟢 14:50 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #1097
Отапливаемая площадь- 80 кв.м. Отопление газовое, окна- простые, деревянные(запланирована замена на м\п ), расход газа за год- 1800-2300 куб. В комнатах поддерживается стабильная температура 21-23 гр. Не жалею денег, но если жарче, - не комфортно . Исключение- ванная, там 24- 25 гр.
 
Останнє редагування:
  • 🟢 14:50 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #1098
Отапливаемая площадь- 80 кв.м. Отопление газовое, окна- простые, деревянные(запланирована замена на м\п ), расход газа за год- 1800-2300 куб. В комнатах поддерживается стабильная температура 21-23 гр. Не жалею денег, но если жарче, - не комфортно . Исключение- ванная, там 24- 25 гр.

а внутри значит ремонт имеется, и пароизоляцию изнутри наружных стен будет проблематично сделать?
 
  • 🟢 14:50 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #1099
Ага.... Еще вопрос- если поставить пароизоляцию, в доме будет сыро?
 
  • 🟢 14:50 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #1100
Ага.... Еще вопрос- если поставить пароизоляцию, в доме будет сыро?

Нет, сыро не будет. Чтобы было сыро нужно опустить температуру в доме до +7. Пароизоляция делается для того чтобы тёплый воздух насыщенный водяным паром не проникал в толщу стены и не увлажнял её. Намокшая стена значительно лучше проводит тепло что приводит к повышенным теплопотерям. Бытует распространённое мнение что если есть пароизоляция то стена не дышит. Тут нужно прояснить распространённое заблуждение. Абсолютно при любых обстоятельствах ни одна стена не обеспечивает приток свежего воздуха в помещение. Свежий воздух в помещение поступает ТОЛЬКО через окна, двери, и вентиляцию. Паропроницаемая стена способна лишь удалять из своей толщи скопившуюся влагу, влага удаляется в сторону с меньшей температурой, то есть преимущественно наружу, особенно зимой.
 