- 🟡 09:27 Відбій тривоги в Харківська область.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Куп’янський район- Харківський район- Липецька територіальна громада- Вовчанська територіальна громада#Харківська_область
- #2541
Гений, ты между взрывом газа и газового баллона понимаешь???? Вот читай
Высокий коэффициент объемного расширения сжиженного газа в жидкой фазе (к=0,003, что в 16-ть раз больше чем у воды), поэтому заполнение баллонов не должно превышать 90 % их вместимости при разности температур при наполнении и хранении не более 40 .
Например, при заправке баллона емкостью 50 литров при температуре - 20 градусов и последующем хранении в теплом помещении при температуре + 20 градусов перепад температур составит 40 градусов что вызовет увеличение объема газа на 5 литров. Т.е. баллон окажется заполненным полностью.
При нагревании полностью заправленного (на 100%) баллона с газом на 1 градус давление в баллоне возрастает на 7 кг/см2.
Например, при заправке баллона при температуре -5 градусов и последующем хранении при +10 перепад составит 15 градусов, что вызовет повышение давления в баллоне на 105 кг/ см2. Баллон же при пробном испытании подвергается давлению только 25 кг/ см2 и поэтому нет никакой гарантии в том, что он выдержит это давление.
Вот источник⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
Это эквивалент 16 кг тратилла, если 20 л баллон (коф. 0.8) Ты знаешь как это много, это 16 снарядов, или 32 гранаты. Ты задумайся.
Професора, мать вашу.
Со своей мамой развлекайся дебилоид

Позволю себе вставить свои пять копеек опираясь на 5 лет опыта работы в АВС в основном по пропан-бутану. Почитал что все написали. Потом почитал ссылку стартовую. Итак : взрывоопасная концентрация пропан-бутановой смеси по разным источникам от 2% до 8 %. В разных инструкциях по разному, скажем от 1,5% до 9% перекрывает все инструкции что я читал.Газ в баллоне взорвать практически невозможно. Думаю это все понимают. Газовая смесь заправленная без паровой подушки меняет давление на 20 атм при изменении температуры на 1 градус. Лично я не уверен что это так буквально, но нас так учили. Газовая смесь в жидкой фазе расширяется с повышением температуры значительно быстрее чем например вода, думаю что в разы или даже десятки раз.
Теперь немного из опыта разбора НС. Самый поганый, который лично наблюдал был в поселке Партизанское Днепропетровского р-на.Сценарий близкий к описанному. Пере заправленный (на сленге работников ГНЦ "бомба") на морозе баллон был занесен в теплое помешение кажется 3 этажа пятиэтажки где еще был неизрасходованный баллон.(сразу 3 грубых нарушения ПБ.) Баллон нагрелся и лопнул трещиной примерно 150 мм длинной и около 20 мм шириной.Потом страшный пожар с погибшими и пострадавшими. В пожаре при нагреве лопнул и второй баллон.
Баллоны лопнутые на холодную и при нагреве сильно отличаются. На холодную лопаются продолговатой трещиной с боку не зависимо от положения сварного шва. При этом признаки его раздувания ("дутый" -сленг) еле заметны. Перегретый лопается как попало, широкой "дыркой" и явно выраженными признаками раздувания. Так что или баллон лопнул а потом пожар, или сначала пожар и в нем баллон лопнул. Или несколько последовательных событий. Несколько случаев когда лопнул или близкая утечка но без пожара.
В общем там много заморочек и по вероятным местам утечек, и по вентилям одно шплинтовым, и по правилам хранения (в том числе и в помещении) и эксплуатации.
В общем соблюдайте правила ТБ.