Подтекает кран на бойлере....предохранительный

Статус: Offline
Реєстрація: 08.11.2010
Повідом.: 1009
Нужен совет, может кто сталкивался. После двух лет без эксплуатации стал подтекать предохранительный кран. Не сильно, но неприятно. За ночь литра три примерно. Одеть на кран трубку и спускать воду в емкость не советуйте...уже делал. Чем лечить? Какие есть варианты кроме покупки нового крана?
 
Смотря какой кран и где подтекает-фото в студию!
 
на выключенном бойлере тоже подтекает? Если да то замена клапана на новый. Он жеж недорого стоит
 
Клапан на замену,свое отслужил.
 
Смотря какой кран и где подтекает-фото в студию!
На трубе то что гор вода выходит и бойлера стоит кран или там как его еще называют клапан давления. Вот с него и сочится капает вода...за ночь прим около трех литров. Пляшка на два литра была полной и небольшая лужа на полу. При закрытых кранах под бойлером на вход хол и вых гор воды прокапывания не наблюдалось
 
Нужен совет, может кто сталкивался. После двух лет без эксплуатации стал подтекать предохранительный кран. Не сильно, но неприятно. За ночь литра три примерно. Одеть на кран трубку и спускать воду в емкость не советуйте...уже делал. Чем лечить? Какие есть варианты кроме покупки нового крана?
а как у вас с напором воды, может трубы меняли, напор сильный с крана?Если не включен, тоже течет?
 
Чем лечить? Какие есть варианты кроме покупки нового крана?
Первое и главное - узнать давление. Надо купить манометр с подключением на полдюйма и вкрутить вместо душа. Дальше будет видно.
 
Он и должен капать, но при условии что идёт нагрев и нет разбора горячей воды.
Если до этого он ни разу не сбрасывал давление это плохо.
Не полностью ясны условия задачи. Даже не понятно откуда капает. Может там на резьбе лён перемотать надо.
 
Он и должен капать, но при условии что идёт нагрев и нет разбора горячей воды.
Если до этого он ни разу не сбрасывал давление это плохо.
Не полностью ясны условия задачи. Даже не понятно откуда капает. Может там на резьбе лён перемотать надо.
Капает с клапана по трубочке надетой на его раструб. По стыкам...по резьбе не капает, там сделано и посажено хорошо. Капало ночью, когда бойлер был подключен к сети, но его автоматика отключила сама нагрев....вода достигла нужной темп. Бойлеру лет пять. Первые три проблем не было...включал его только летом, когда откл гор воду. В связи с войной два года им не пользовался. Сейчас вкл...он работает, греет и откл от нагрева норм. Вот только стал подкапывать клапан.
 
По-моему, он ставится на подающем патрубке, там где входит холодная вода, нет?
Переглянути вкладення 13385457
Может, в этом причина?
У меня пред клапан стоит не на входе по хол воде, а на выходе из бойлера на горячей. Делал все по схеме инструкции. Такого подкл как у вас на рисунке даже не встречал...вижу впервые.
 
У меня пред клапан стоит не на входе по хол воде, а на выходе из бойлера на горячей. Делал все по схеме инструкции. Такого подкл как у вас на рисунке даже не встречал...вижу впервые.
Предохранительный является, одновременно, и обратным, поэтому и ставится на входе, для предотвращения противотока...У вас он что, "верх ногами" стоит?
 
Предохранительный является, одновременно, и обратным, поэтому и ставится на входе, для предотвращения противотока...У вас он что, "верх ногами" стоит?
Стоит, как было нарисовано в инстр по подключению в паспорте изделия. Сейчас вопрос в том....что три года работало и не текло, а после двух лет перерыва стало течь....вопрос почему или от чего. Буду тогда покупать новый предохр клапан.
 
При штатной установке варианта может быть только два:
- ослабла пружина в клапане, он стал срабатывать при меньшем давлении в баке
- повысилось давление в баке (стали подавать воду с большим давлением, сбились настройки редуктора, если он есть и тд)
При нештатной установке :незнаю:
 
На трубе то что гор вода выходит и бойлера стоит кран или там как его еще называют клапан давления. Вот с него и сочится капает вода...за ночь прим около трех литров. Пляшка на два литра была полной и небольшая лужа на полу. При закрытых кранах под бойлером на вход хол и вых гор воды прокапывания не наблюдалось
Я ошибся с трубами...клапан стоит правильно перед бойлером на входе на холодной воде. Ездил специально и смотрел...но капает. Сейчас просто по ненадобности закрываю краны на бойлере. Дадут гор воду тогда буду заниматься им
 
мне в Эпицентре говорили шо предохранительные клапана (которые покупаются отдельно) еще бывают на разное давление
 