Про раздвинуть невлазит - поржал))). Недавно приходилось такое делать. Прикручивал подрозетники на подвес для гипсокартона что б выставить расстояние. Попал))). Причем четко. Отдельные рамки становились четенько без зазора.
Читайте тему внимательно там все указано, хотя за некоторыми пиздаболами суть темы начинает теряться...А Облэнерго вкурсе про 14 кВт?Тут в частный сектор не добиться более 1.5 кВт.
Какая военная тайна? Норм не существует, тк.к провод расчитывается индивидуально. Есть для удобства усредненные таблицы. Я говорю - у тс хватило бы 10 квадрат. Поднялся ор - вы тупые, не хватит.
И так господа около строители, считаем. Пусть до стояка с квартиры 10 метров. Нодо умножать на два.т.к. ноль и фаза. Считаем сопротивление провода 0,0175·20/10 =0,035
Т.с. шо то там писал о своей суммарной мощности 14 КВт. Это 14000/220=63 А
Считаем потери напряжения нашего кабеля 63х0,035=2,2 вольта. Считаем сколько это в процентном соотношении от 220в 2,2/220х100=1 процент. Что не привышает максимально допустимые 5%. Это говорит о том, что провод с запасом.
Господа пиздаболы - ваш ход!
Кроме потерь напряжения которые будут в момент старта 4-х кондиционеров и 3-х приточных вентиляций потому как им команду будет отдавать контроллер воздуха, есть еще нагрев кабеля и в следствии этого проблемы с изоляцией.ща будут говорить шо включать 10 утюгов одновременно в одну розетку и в этот момент будет скачок напряжения . и всё - галактика в опасности ) .
А старая проводка была розложена под плинтусами,наличниками
Кроме потерь напряжения которые будут в момент старта 4-х кондиционеров и 3-х приточных вентиляций потому как им команду будет отдавать контроллер воздуха, есть еще нагрев кабеля и в следствии этого проблемы с изоляцией.
Сын подрос?!! ... Игорю - привет! Посеял его номер с телефоном. Передай, что я помню, должок у меня перед ним (в хорошем смысле слова)))) ).5 лет назад ?)
Задаю не впервые уточняющий вопрос : для каких условий разводки силового кабеля был сделан расчет; какая марка кабеля; сколько контуров изоляции и какого вида; сколько изгибов кабеля присутствует? ....Какая военная тайна? Норм не существует, тк.к провод расчитывается индивидуально. Есть для удобства усредненные таблицы. Я говорю - у тс хватило бы 10 квадрат. Поднялся ор - вы тупые, не хватит.
И так господа около строители, считаем. Пусть до стояка с квартиры 10 метров. Нодо умножать на два.т.к. ноль и фаза. Считаем сопротивление провода 0,0175·20/10 =0,035
Т.с. шо то там писал о своей суммарной мощности 14 КВт. Это 14000/220=63 А
Считаем потери напряжения нашего кабеля 63х0,035=2,2 вольта. Считаем сколько это в процентном соотношении от 220в 2,2/220х100=1 процент. Что не привышает максимально допустимые 5%. Это говорит о том, что провод с запасом.
Господа пиздаболы - ваш ход!
Да, трудно дровосеку понять образованного : параметр "условия эксплуатации" отсутствует - а это один из важнейших параметров указанных даже производителем кабеля. На примере завода "Одесскабель" : "Температура эксплуатации от -50°С до +50°СДва дыбила, это сила))). Уже и по формулам не так.))). Где есть все параметры - нагрузка, сечение, вольтаж и длинна . Идите лесом. С дураками спорить безсмысленно.
можно проверить по тому.
Сын подрос?!! ... Игорю - привет! Посеял его номер с телефоном. Передай, что я помню, должок у меня перед ним (в хорошем смысле слова)))) ).
уже начал бухать?даже повелитель всех электронов и протонов тебе говорит шо ты самодур
уже начал бухать?
Для меня смысл слова "запас" это установить кабель следующий по размеру чем тот которого просто хватало после 10мм2 идет кабель 16мм2, вот если бы я поставил как на стояке подъезда не 25 даже, а 35мм2 вот это уже был бы перебор.Во баталии, высказжу свое ИМХО, 10мм2 этого достаточно, даже с запасом, 16 - перебор, но больше это не меньше, просто не целесообразно.
ТС Вам электрику 3 месяца делали?
Ты тоже в электрики пошел?автар , даже повелитель всех электронов и протонов тебе говорит шо ты самодур
Ты тоже в электрики пошел?
Для меня смысл слова "запас" это установить кабель следующий по размеру чем тот которого просто хватало после 10мм2 идет кабель 16мм2, вот если бы я поставил как на стояке подъезда не 25 даже, а 35мм2 вот это уже был бы перебор.